Buongiorno,
usando edilclima per il dimensionamento delle tubazioni del gas si può impostare l'allarme per velocità max (solitamente 5 m/s per contotte di 7° specie).
Nelle dorsali penso che mantenendo 4 m/s possa andare bene.
Nei tratti terminali che si allacciano poi alla caldaia (esempio murale da 35 kW) che velocità è corretta? 2,5 m/s può andare bene?
Velocità nelle tubazioni
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: Velocità nelle tubazioni
Secondo me il controllo sulla velocità non è così importante (escluso il fatto del limite dei 5 m/s che è imposto se non ricordo male dalla 9860) in quanto il controllo che uno deve eseguire sulle perdite di carico (inferiori ad 1 mbar) è tale che indirettamente ci evita di avere valori di velocità elevati. Questo da un punto di vista normativo. Poi se volevi intendere che da un punto di vista tecnico ci possono essere problemi ad avere velocità troppo elevate,...bisogna che si faccia avanti qualcun'altro.