Diramazioni gas in linea interrata in politilene.

Messaggio da Ale_S »

In una rete del gas, che deve alimentare più utenze (nella fattispecie più caldaie/aereotermo in capannone industriale), facendo percorrere alla rete stessa un percorso quasi ad anello, sono consentite diramazioni nel tratto interrato in polietilene ??? :?:
Sia nella 7129 che nel dm 12/4/96, non mi è sembrato di trovar nessuna controindicazione a ciò.

Dalle diramazioni poi, con una risalita fuori terra, giunto dielettrico, e tubazione in rame, si arriverebbe ad alimentare la caldaia posizionata esternamente.

Ciao e grazie.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.

Messaggio da Kalz »

si non ci sarebbe problema basta rispettare secondo il DM 96 o 7129 le giunzioni siano esclusivamente saldate e rispettare le prescrizioni relative al materiale.
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.

Messaggio da tarneverro »

l'unico dubbio è sul rubinetto generale; saresti costretto a metterlo subito dopo il contatore. Se il contatore è lontano dall'abitazione questo andrebbe in contraddizione con la 7129 che vuole il contatore generale appeni entri nell'abitazione (o subito fuori).
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.

Messaggio da Ale_S »

tarneverro ha scritto:l'unico dubbio è sul rubinetto generale; saresti costretto a metterlo subito dopo il contatore. Se il contatore è lontano dall'abitazione questo andrebbe in contraddizione con la 7129 che vuole il contatore generale appeni entri nell'abitazione (o subito fuori).
Giusta osservazione.

Aggiungo quanto segue per far chiarezza:

Trattandosi di un'adduzione che deve servire più caldaie esterne <35kW, cerco di rispettare le regole di adduzione del dm 12/4/96.

Per il rubinetto principale c'è da dire che non entriamo mai nell'edificio industriale. comunque potrei fare una risalita appne avicino all'edificio, seguita da un rubinetto di intercettazione, e poi reinterrare nuovamente prima di girare attorno allo stabile. Non è che mi sembri un gran chè questo entra/esci.

Altra idea potrebbe essere quella di uscire da terra appena vicino all'edificio e girare l'edificio stesso, con tanto di stacchi dove servono, tutto con tubazioni a vista. Ma il problema potrebbe essere quello della tubazione attorno all'edificio che potrebbe disturbare.

Cosa pensate che sia meglio a questo punto ????

Altra domanda: ci sono limitazioni in particolare, all'utilizzo del rame piuttosto che l'acciaio per le tubazioni in vista ??? nle mio caso si tratta di stacchi per caldaie < 35 kW. Il DM, ammette il rame solo per le condotte di VII specie (< 0,04 bar). Quali sono ???
Quale deve essere lo spessore del rame e dell'acciaio in caso di tubazioni in vista???

grazie.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.

Messaggio da Kalz »

Altra idea potrebbe essere quella di uscire da terra appena vicino all'edificio e girare l'edificio stesso, con tanto di stacchi dove servono, tutto con tubazioni a vista. Ma il problema potrebbe essere quello della tubazione attorno all'edificio che potrebbe disturbare.


Secondo me è la soluzione, dal tratto interrato sali tubazione metallica con rubinetto intercettazione, la derivazione a vista la proteggi meccanicamente contro urti, ad esempio fai fare attorno una protezione, corri con il resto della tubazione a vista ad un'altezza tale da evitare urti anche da parte di eventuali mezzi di trasporto.
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.

Messaggio da Ale_S »

Kalz ha scritto:dal tratto interrato sali tubazione metallica con rubinetto intercettazione, la derivazione a vista la proteggi meccanicamente contro urti, ad esempio fai fare attorno una protezione, corri con il resto della tubazione a vista ad un'altezza tale da evitare urti anche da parte di eventuali mezzi di trasporto.
C'è qualche normativa in merito, che limita l'applicazione in vista in casi come questo (edificio industriale), o che indica dove e come proteggere le tubazioni in vista (sempre nel caso specifico dell'edificio industriale?
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.

Messaggio da Kalz »

protezioni contro urti accidentali è specificato sul DM 96 non mi ricordo il punto però c'è :D