In una rete del gas, che deve alimentare più utenze (nella fattispecie più caldaie/aereotermo in capannone industriale), facendo percorrere alla rete stessa un percorso quasi ad anello, sono consentite diramazioni nel tratto interrato in polietilene ???
Sia nella 7129 che nel dm 12/4/96, non mi è sembrato di trovar nessuna controindicazione a ciò.
Dalle diramazioni poi, con una risalita fuori terra, giunto dielettrico, e tubazione in rame, si arriverebbe ad alimentare la caldaia posizionata esternamente.
Ciao e grazie.
Diramazioni gas in linea interrata in politilene.
Moderatore: Edilclima
Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.
si non ci sarebbe problema basta rispettare secondo il DM 96 o 7129 le giunzioni siano esclusivamente saldate e rispettare le prescrizioni relative al materiale.
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.
l'unico dubbio è sul rubinetto generale; saresti costretto a metterlo subito dopo il contatore. Se il contatore è lontano dall'abitazione questo andrebbe in contraddizione con la 7129 che vuole il contatore generale appeni entri nell'abitazione (o subito fuori).
Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.
Giusta osservazione.tarneverro ha scritto:l'unico dubbio è sul rubinetto generale; saresti costretto a metterlo subito dopo il contatore. Se il contatore è lontano dall'abitazione questo andrebbe in contraddizione con la 7129 che vuole il contatore generale appeni entri nell'abitazione (o subito fuori).
Aggiungo quanto segue per far chiarezza:
Trattandosi di un'adduzione che deve servire più caldaie esterne <35kW, cerco di rispettare le regole di adduzione del dm 12/4/96.
Per il rubinetto principale c'è da dire che non entriamo mai nell'edificio industriale. comunque potrei fare una risalita appne avicino all'edificio, seguita da un rubinetto di intercettazione, e poi reinterrare nuovamente prima di girare attorno allo stabile. Non è che mi sembri un gran chè questo entra/esci.
Altra idea potrebbe essere quella di uscire da terra appena vicino all'edificio e girare l'edificio stesso, con tanto di stacchi dove servono, tutto con tubazioni a vista. Ma il problema potrebbe essere quello della tubazione attorno all'edificio che potrebbe disturbare.
Cosa pensate che sia meglio a questo punto ????
Altra domanda: ci sono limitazioni in particolare, all'utilizzo del rame piuttosto che l'acciaio per le tubazioni in vista ??? nle mio caso si tratta di stacchi per caldaie < 35 kW. Il DM, ammette il rame solo per le condotte di VII specie (< 0,04 bar). Quali sono ???
Quale deve essere lo spessore del rame e dell'acciaio in caso di tubazioni in vista???
grazie.
Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.
Altra idea potrebbe essere quella di uscire da terra appena vicino all'edificio e girare l'edificio stesso, con tanto di stacchi dove servono, tutto con tubazioni a vista. Ma il problema potrebbe essere quello della tubazione attorno all'edificio che potrebbe disturbare.
Secondo me è la soluzione, dal tratto interrato sali tubazione metallica con rubinetto intercettazione, la derivazione a vista la proteggi meccanicamente contro urti, ad esempio fai fare attorno una protezione, corri con il resto della tubazione a vista ad un'altezza tale da evitare urti anche da parte di eventuali mezzi di trasporto.
Secondo me è la soluzione, dal tratto interrato sali tubazione metallica con rubinetto intercettazione, la derivazione a vista la proteggi meccanicamente contro urti, ad esempio fai fare attorno una protezione, corri con il resto della tubazione a vista ad un'altezza tale da evitare urti anche da parte di eventuali mezzi di trasporto.
Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.
C'è qualche normativa in merito, che limita l'applicazione in vista in casi come questo (edificio industriale), o che indica dove e come proteggere le tubazioni in vista (sempre nel caso specifico dell'edificio industriale?Kalz ha scritto:dal tratto interrato sali tubazione metallica con rubinetto intercettazione, la derivazione a vista la proteggi meccanicamente contro urti, ad esempio fai fare attorno una protezione, corri con il resto della tubazione a vista ad un'altezza tale da evitare urti anche da parte di eventuali mezzi di trasporto.
Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.
protezioni contro urti accidentali è specificato sul DM 96 non mi ricordo il punto però c'è