Distanze rete gas - imp. elettrici

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
pizza75
Messaggi: 207
Iscritto il: ven ott 20, 2006 12:14

Distanze rete gas - imp. elettrici

Messaggio da pizza75 »

Ciao a tutti qualcuno mi sa dare qualche riferimento normativo per quanto riguarda le distanze minime
tra le tubazioni gas e gli impianti elettrici??
Tempo fa avevo trovato qualcosa per quanto riguarda le reti interrate.
Esiste qualcosa di analogo anche per quanto riguarda le parti sottotraccia.....

Grazie infinite
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Distanze rete gas - imp. elettrici

Messaggio da danilo2 »

Dimmi:
potenza al focolare servita;
metano o GPL da bombole o GPL da rete, o GPL in fase liquida?;
tipo di utenza (civile, artigianale, industriale);
tipo di terminali serviti
pizza75
Messaggi: 207
Iscritto il: ven ott 20, 2006 12:14

Re: Distanze rete gas - imp. elettrici

Messaggio da pizza75 »

Grazie danilo finalmente qualcuno che mi rispondi.
Mi riferivo a reti gas metano e utenze civili.
Per le potenzialità mi è capitato il caso sia inferiore ai 35 kW che superiore.
Grazie
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Distanze rete gas - imp. elettrici

Messaggio da danilo2 »

Nel caso di utenze civili, se la potenza è superiore a 35 kW puoi rispettare il DM 12/04/96 e quindi:
"fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e di resistenza meccanica"

Se sei al di sotto dei 35 kW l'unica limitazione è nella UNI 7129:
"È inoltre vietata la collocazione delle tubazioni in vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici e telefonici"
pizza75
Messaggi: 207
Iscritto il: ven ott 20, 2006 12:14

Re: Distanze rete gas - imp. elettrici

Messaggio da pizza75 »

grazie

Sei stato gentilissimo


Ciao
giuglio1
Messaggi: 1
Iscritto il: gio set 25, 2014 12:02

Re: Distanze rete gas - imp. elettrici

Messaggio da giuglio1 »

Ciao, mi chiamo Giulio e sono una new-entry del forum. Vi faccio i complimenti per l'organizzazione e la qualità del forum :)

Desidererei esporvi un problema riguardo una tubazione attraversata da gas naturale. In un impianto di cogenerazione di potenzialità maggiore di 35 kW, la tubazione di adduzione gas presenta un collegamento flangiato (per l'installazione di un'elettrovalvola) che si trova ad una distanza normale pari a 500 mm da un'elettropompa. Vorrei sapere se, dal punto di vista normativo, tale distanza sia sufficiente o meno. Esiste, altresì, una norma UNI oppure un decreto che di indicazioni sulle distanze delle giunzioni da componenti elettrici?

In attesa di risposta, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti.
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Distanze rete gas - imp. elettrici

Messaggio da Tom Bishop »

Devi fare la classificazione per luoghi con atmosfere esplosive.

http://www.poliba.it/CISQ/Vergura/class ... losive.pdf
Tom Bishop
Rispondi