Ho progettato un condominio con impianti autonomi e cucine a gas. Nel fare un sopralluogo in cantiere ho constatato delle difformità rispetto al mio progetto e volevo chiedere chiarimenti su due problemi:
1) Nel progetto avevo previsto un tubo di rame tra il montante esterno e il piano cottura. Nel punto di ingresso tra esterno e interno, quindi nell'attravresamento della parete esterna, avevo messo una valvola di intercettazione dentro una scatola, stagna verso l'interno e aperta verso l'esterno, con maniglia sporgente verso l'interno (si trovano in commercio). L'idraulico in queste situazioni non ha messo la valvola con scatola, ma ha messo semplicemente una valvola a sfera sul tubo di rame a vista a qualche metro dall'entrata nell'appartamento.
2) In alcuni casi il tubo di rame entra direttamente sotto pavimento e sbuca proprio in corrispondenza del rubinetto per il piano di cottura. Quindi non c'è la possibilità di mettere nessuna valvola di intercettazione.
Gradirei commenti sulle due modalità di esecuzione. Grazie.
1) Nel progetto avevo previsto un tubo di rame tra il montante esterno e il piano cottura. Nel punto di ingresso tra esterno e interno, quindi nell'attravresamento della parete esterna, avevo messo una valvola di intercettazione dentro una scatola, stagna verso l'interno e aperta verso l'esterno, con maniglia sporgente verso l'interno (si trovano in commercio). L'idraulico in queste situazioni non ha messo la valvola con scatola, ma ha messo semplicemente una valvola a sfera sul tubo di rame a vista a qualche metro dall'entrata nell'appartamento.
2) In alcuni casi il tubo di rame entra direttamente sotto pavimento e sbuca proprio in corrispondenza del rubinetto per il piano di cottura. Quindi non c'è la possibilità di mettere nessuna valvola di intercettazione.
Gradirei commenti sulle due modalità di esecuzione. Grazie.
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
non ho ben capito il problema: si parla della valvola generale dell'appartamento (e mi sembrerebbe di no da quanto hai esposto) o della valvola del piano cottura?
1) per quanto riguarda il piano cottura basta un rubinetto in prossiìmità del piano cottura stesso (
2) e dove è il problema?
1) per quanto riguarda il piano cottura basta un rubinetto in prossiìmità del piano cottura stesso (
giorgioedil ha scritto:Nel punto di ingresso tra esterno e interno, quindi nell'attravresamento della parete esterna, avevo messo una valvola di intercettazione dentro una scatola, stagna verso l'interno e aperta verso l'esterno, con maniglia sporgente verso l'interno (si trovano in commercio)
2) e dove è il problema?
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
Non mi ero spiegato bene.
Intendo il "rubinetto immediatamente all'interno dell'alloggio" (UNI 7129 art. 3.3.1.7). Poi il piano di cottura avrà il suo rubinetto portagomma.
I problemi sono:
Caso 1: la valvola di intercettazione non è stata messa "immediatamente" all'interno ma dopo alcuni metri.
Caso 2: questa valvola non c'è proprio e l'unica intercettazione è il rubinetto portagomma a monte del piano di cottura.
Il mio dubbio è che così non vada bene.
Intendo il "rubinetto immediatamente all'interno dell'alloggio" (UNI 7129 art. 3.3.1.7). Poi il piano di cottura avrà il suo rubinetto portagomma.
I problemi sono:
Caso 1: la valvola di intercettazione non è stata messa "immediatamente" all'interno ma dopo alcuni metri.
Caso 2: questa valvola non c'è proprio e l'unica intercettazione è il rubinetto portagomma a monte del piano di cottura.
Il mio dubbio è che così non vada bene.
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
questo rubinetto è il rubinetto generale dell'appartamento; ora siccome hai termoautonomi vuol dire che per ogni appartamento, prima del tee che divide la linea caldaia e la linea piano cottura, devi introdurre un rubinetto che come dice la norma deve essere immediatamente interno all'alloggio; successive interpretazioni CIG hanno consentito di mettere tale rubinetto generale subito fuori dell'alloggio, magari su un terrazzo, possibilemnte vicino a una via di fuga.giorgioedil ha scritto:Intendo il "rubinetto immediatamente all'interno dell'alloggio" (UNI 7129 art. 3.3.1.7).
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
Cita, cita.. oppure spedisci se puoi al mio indirizzo email.. Grazie!!tarneverro ha scritto:successive interpretazioni CIG hanno consentito di mettere tale rubinetto generale subito fuori dell'alloggio, magari su un terrazzo, possibilemnte vicino a una via di fuga.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
Credo che "tarneverro" si riferisse alla nuova 7129 in inchiesta pubblica:SuperP ha scritto: Cita, cita.. oppure spedisci se puoi al mio indirizzo email.. Grazie!!
art. 4.4.1.10
Se il gruppo di misura (contatore) o il punto d'inizio non è ubicato all'interno dell'alloggio o sul balcone dello stesso, deve essere installato un dispositivo di intercettazione generale all'interno dell'alloggio o sul balcone.
Non credo però sia stata pubblicata e quindi non dovrebbe essere in vigore
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
Il rubinetto generale è già prescritto dall'attuale 7129 - art. 3.3.1.7 "Se il contatore è situato all'esterno dell'abitazione bisogna anche inserire un analogo rubinetto immediatamente all'interno dell'alloggio in posizione facilmente accessibile".
Nessuno però mi ha ancora detto se il rubinetto lo posso mettere dopo qualche metro dall'ingresso del tubo del gas nell'alloggio.
E nessuno neanche mi ha detto se, nel caso il tubo entri già sotto il pavimento, posso omettere questo rubinetto generale e se quindi può bastare solo il rubinetto portagomma a servizio del piano di cottura.
Nessuno però mi ha ancora detto se il rubinetto lo posso mettere dopo qualche metro dall'ingresso del tubo del gas nell'alloggio.
E nessuno neanche mi ha detto se, nel caso il tubo entri già sotto il pavimento, posso omettere questo rubinetto generale e se quindi può bastare solo il rubinetto portagomma a servizio del piano di cottura.
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
Quote
Nessuno però mi ha ancora detto se il rubinetto lo posso mettere dopo qualche metro dall'ingresso del tubo del gas nell'alloggio.
Quote
Immediatamente vuol dire esattamente immediatamente.......resta poi alla tua "sensibilità" dare il giusto valore. Per me qualche metro non va bene.
Quote
E nessuno neanche mi ha detto se, nel caso il tubo entri già sotto il pavimento, posso omettere questo rubinetto generale e se quindi può bastare solo il rubinetto portagomma a servizio del piano di cottura.
Quote
Non lo puoi omettere, risali e riscendi.
Nessuno però mi ha ancora detto se il rubinetto lo posso mettere dopo qualche metro dall'ingresso del tubo del gas nell'alloggio.
Quote
Immediatamente vuol dire esattamente immediatamente.......resta poi alla tua "sensibilità" dare il giusto valore. Per me qualche metro non va bene.
Quote
E nessuno neanche mi ha detto se, nel caso il tubo entri già sotto il pavimento, posso omettere questo rubinetto generale e se quindi può bastare solo il rubinetto portagomma a servizio del piano di cottura.
Quote
Non lo puoi omettere, risali e riscendi.
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
La norma dice IMMEDIATAMENTE ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO, più italiano di così....giorgioedil ha scritto: Il rubinetto generale è già prescritto dall'attuale 7129 - art. 3.3.1.7 "Se il contatore è situato all'esterno dell'abitazione bisogna anche inserire un analogo rubinetto immediatamente all'interno dell'alloggio in posizione facilmente accessibile".
Nessuno però mi ha ancora detto se il rubinetto lo posso mettere dopo qualche metro dall'ingresso del tubo del gas nell'alloggio.
IMMEDIATAMENTE ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO, IN POSIZIONE FACILAMENTE ACCESSIBILE: se è installato così può bastaregiorgioedil ha scritto: E nessuno neanche mi ha detto se, nel caso il tubo entri già sotto il pavimento, posso omettere questo rubinetto generale e se quindi può bastare solo il rubinetto portagomma a servizio del piano di cottura.
-
- Messaggi: 128
- Iscritto il: gio dic 21, 2006 19:43
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
Comunicati del CIG hanno chiarito che la valvola di intercettazione può essere posizionata anche all' esterno su balcone, purchè sia di proprietà ed a uso esclusivo.