IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
samaba
Messaggi: 133
Iscritto il: mer set 05, 2007 12:04

IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!

Messaggio da samaba »

UN idraulico ha posato una tubazione in polietilene saldata tramite giunto di transizione ad un tubo in acciaio,il tutto interrato poi ha lasciato il tubo in acciaio in guaina interrato ed è entrato nel locale caldaia senza uscire dal terreno.
Dove deve mettere il GIUNTO DIELETTRICO?
Va bene anche all'interno del locale caldaia o è meglio fare un pozzetto ed inserirlo prima dell'ingresso dell'edificio?
E' chiaro che non preferirebbe uscire dal terreno e appoggiarsi alla parete e poi entrare nel locale caldaia, perchè è praticamente interrata dal lato d'ingresso del tubo...
Grazie
Un saluto a tutti
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!

Messaggio da Kalz »

non ho la norma con me però, il giunto dielettrico viene messo nelle risalite delle tubazioni dal tratto interrato verso l'esterno, se la tubazione prosegue interrata a mio avviso non ha senso l'installazione del dielettrico in quanto tutta la tubazione interrata è soggetta a correnti vaganti ecc... ovviamente la tubazione deve essere completamente isolata.
samaba
Messaggi: 133
Iscritto il: mer set 05, 2007 12:04

Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!

Messaggio da samaba »

Per isolata intendi in guaina?
Cioè il ferrro o il rame del giunto di transizione deve essere in guaina ed entrare direttamente nella c.t.?
antonio
Messaggi: 815
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!

Messaggio da antonio »

Se la caldaia è > 35 kw c'è l'obbligo di installare la valvola di intercettazione gas al di fuori della centrale termica
Si deve quindi fuoriuscire dal terreno prima di entrare in centrale; in quel tratto esterno devi installare il dielettrico.

Per impianti inferiori ai 35 Kw. la valvola ed il giunto dielettrico li puoi installare anche all'interno del locale.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!

Messaggio da Kalz »

tubazione in acciaio isolanta intendo la tubazione idonea per interramento catramata o altro sistema di isolamento idoneo fornito dal produttore, oppure se rame, applicato per estrusione uni 10823
neni
Messaggi: 169
Iscritto il: mar nov 21, 2006 15:55

Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!

Messaggio da neni »

A me risulta che il dielettrico vada messo sempre ed esclusivamente nel punto di fuoriuscita-risalita del terreno e che questo punto debba sempre essere esterno all'abitazione.
In bocca da lupo è ammesso da qualche azienda del gas e bocciato da altre.
Rispondi