UN idraulico ha posato una tubazione in polietilene saldata tramite giunto di transizione ad un tubo in acciaio,il tutto interrato poi ha lasciato il tubo in acciaio in guaina interrato ed è entrato nel locale caldaia senza uscire dal terreno.
Dove deve mettere il GIUNTO DIELETTRICO?
Va bene anche all'interno del locale caldaia o è meglio fare un pozzetto ed inserirlo prima dell'ingresso dell'edificio?
E' chiaro che non preferirebbe uscire dal terreno e appoggiarsi alla parete e poi entrare nel locale caldaia, perchè è praticamente interrata dal lato d'ingresso del tubo...
Grazie
Un saluto a tutti
IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!
Moderatore: Edilclima
Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!
non ho la norma con me però, il giunto dielettrico viene messo nelle risalite delle tubazioni dal tratto interrato verso l'esterno, se la tubazione prosegue interrata a mio avviso non ha senso l'installazione del dielettrico in quanto tutta la tubazione interrata è soggetta a correnti vaganti ecc... ovviamente la tubazione deve essere completamente isolata.
Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!
Per isolata intendi in guaina?
Cioè il ferrro o il rame del giunto di transizione deve essere in guaina ed entrare direttamente nella c.t.?
Cioè il ferrro o il rame del giunto di transizione deve essere in guaina ed entrare direttamente nella c.t.?
Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!
Se la caldaia è > 35 kw c'è l'obbligo di installare la valvola di intercettazione gas al di fuori della centrale termica
Si deve quindi fuoriuscire dal terreno prima di entrare in centrale; in quel tratto esterno devi installare il dielettrico.
Per impianti inferiori ai 35 Kw. la valvola ed il giunto dielettrico li puoi installare anche all'interno del locale.
Si deve quindi fuoriuscire dal terreno prima di entrare in centrale; in quel tratto esterno devi installare il dielettrico.
Per impianti inferiori ai 35 Kw. la valvola ed il giunto dielettrico li puoi installare anche all'interno del locale.
Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!
tubazione in acciaio isolanta intendo la tubazione idonea per interramento catramata o altro sistema di isolamento idoneo fornito dal produttore, oppure se rame, applicato per estrusione uni 10823
Re: IL DIELETTRICO DOVE LO METTO...DOVE LO METTO...NON SI SA!
A me risulta che il dielettrico vada messo sempre ed esclusivamente nel punto di fuoriuscita-risalita del terreno e che questo punto debba sempre essere esterno all'abitazione.
In bocca da lupo è ammesso da qualche azienda del gas e bocciato da altre.
In bocca da lupo è ammesso da qualche azienda del gas e bocciato da altre.