Cappe

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
progettotermico
Messaggi: 31
Iscritto il: sab set 02, 2006 19:55

Cappe

Messaggio da progettotermico »

Buongiorno.
Devo convogliare due cappe per cottura (una sovrapposta all'altra in due piani sovrapposti) in un unico camino. Lo posso fare?
Avatar utente
Fritz
Messaggi: 124
Iscritto il: mer lug 26, 2006 09:42

Re: Cappe

Messaggio da Fritz »

progettotermico ha scritto:Buongiorno.
Devo convogliare due cappe per cottura (una sovrapposta all'altra in due piani sovrapposti) in un unico camino. Lo posso fare?
Io l'ho sempre fatto, e non ho mai avuto nessuna contestazione, però adesso mi hai messo una pulce nell'orecchio...non so se c'è qualche norma che dice qualcosa a riguardo.

Adesso cerco...mi farò vivo...

ciao
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Re: Cappe

Messaggio da Scox »

UNI 7129 Terza edizione adicembre 2001.
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione.
Omiss...
3.5.1 Ubicazione.
3.5.1.1 Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della combustione in atmosfera esterna mediante apposite cappe, che devono essere collegate a camini singoli, a canne fumarie collettive ramificate ad uso esclusivo delle cappe o direttamente in atmosfera esterna.
pasama
Messaggi: 31
Iscritto il: lun set 11, 2006 23:49
Località: milano

Re: Cappe

Messaggio da pasama »

progettotermico ha scritto:Buongiorno.
Devo convogliare due cappe per cottura (una sovrapposta all'altra in due piani sovrapposti) in un unico camino. Lo posso fare?
dal punto di vista pratico si, ma il chiarimento-circolare FA1 della 7129 vieta di convogliarle insieme se hanno il ventilatore.
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Re: Cappe

Messaggio da Scox »

Come è stato giustamente specificato:

UNI 7129 Terza edizione dicembre 2001.
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione.
Omiss...
3.5.1 Ubicazione.
3.5.1.1 Gli apparecchi omiss..
Le cappe aspiranti elettriche (CEI EN 60335-2-31 + A1) devono evacuare in apposito camino singolo o direttamente il atmosfera esterna.
In relazione a quanto sopra, le cappe filtranti (cioè prive di scarico in atmosfera esterna) non sono idonee allo scopo.
In caso non esista la possibilità di installazione della cappa, è consentito ..?
Zoyla1
Messaggi: 1
Iscritto il: mar apr 07, 2015 14:26

Re: Cappe

Messaggio da Zoyla1 »

Incontro tecnico a Firenze
Giovedì 12 marzo ore 9-18
Rispondi