dimensione minma rete gas interna ad uso domestico
Moderatore: Edilclima
dimensione minma rete gas interna ad uso domestico
un istallatore asserisce che a seguito di una verifica di un impainto gas interno ad una civile abitazione, l'accertatore contestava la necessità di un diametro minimo della tubazione gas in rame pari a 16 mm (interno). tale indicazioni scaturirebbe da una porecisa indicazione normativa. se è vero Quale?
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Io non ho mai sentito che non si possa utilizzare tubazioni con Ø interno inferiore a 16[mm].
1) La tubazione, vista la distanza dal contatore e l'utenza collegata, è dimensionalmente troppo piccola e non rispetta il calcolo normativo.
2) L'installatore, visto il prezzo, preferisce installate una tubazione di rame di maggior Ø.
1) La tubazione, vista la distanza dal contatore e l'utenza collegata, è dimensionalmente troppo piccola e non rispetta il calcolo normativo.
2) L'installatore, visto il prezzo, preferisce installate una tubazione di rame di maggior Ø.
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Forse è l'ipotesi piu vicina alla realtà, l'accertatore verificando la perdita di 1 mbar come da UNI7129 il tratto di tubazione risultava o sarebbe dovuto essere del diametro che ha indicato.tarneverro ha scritto:uni 7129 punto 3.1.1
probabilmente l'accertatore avrà verificato che con il diametro da lui richiesto rispetta tale disposizione
Non esiste scritto da nessuna parte i diametri minimi da usare negli impianti di cui stiamo parlando, essi devono essere adeguati in base a calcoli fatti su tutta la rete.
Il software di Edilclima per questo genere di calcolo secondo me è il più valido e facile da usare
-
- Messaggi: 2
- Iscritto il: mer gen 17, 2007 08:53
- Località: Vigevano (PV)
Mi piacerebbe capire se la richiesta di non superare la caduta di pressione massima sia una specifica relativa alla sicurezza od al funzionamento. Se non ci sono fiamme libere senza sicurezze, il calo di pressione può causare solo la chiusura automatica delle valvole gas per lo spegnimento degli apparecchi. O sbaglio?
ritorno sul discorso, cambiando un poco la domanda:
nel caso del metano, la massima caduta di pressione ammessa è di 1mBar per utenze civili (7129:2001), se però consideriamo impianti >35kW (indicando impianti come tutto quello che è attaccato al contatore e non come ciò che è in un'unica stanza come dice il DM12/04/97), bisognerebbe applicare la vecchia 7129:1972 che richiedeva una massima caduta di pressione di 0,5mBar.
Giusto???
Quindi se <35kW max deltaP = 1mBar
se >35kW max deltaP = 0,5 mBar
ok?
ovviamente nel caso del metano.
nel caso del metano, la massima caduta di pressione ammessa è di 1mBar per utenze civili (7129:2001), se però consideriamo impianti >35kW (indicando impianti come tutto quello che è attaccato al contatore e non come ciò che è in un'unica stanza come dice il DM12/04/97), bisognerebbe applicare la vecchia 7129:1972 che richiedeva una massima caduta di pressione di 0,5mBar.
Giusto???
Quindi se <35kW max deltaP = 1mBar
se >35kW max deltaP = 0,5 mBar
ok?
ovviamente nel caso del metano.