Dimensionamento rete gas
Moderatore: Edilclima
Dimensionamento rete gas
Buongiorno,
alcuni dubbi sul dimensionamento della rete gas per utenze superiori ai 35 kW. In particolare più utenze collegate allo stesso contatore. C'è qualcuno che sa indicarmi una buona guida sul dimensionamento etc.
Grazie
alcuni dubbi sul dimensionamento della rete gas per utenze superiori ai 35 kW. In particolare più utenze collegate allo stesso contatore. C'è qualcuno che sa indicarmi una buona guida sul dimensionamento etc.
Grazie
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Dimensionamento rete gas
cosa hai bisogno di sapere ?
Re: Dimensionamento rete gas
Telefonando alla municipalizzata mi dice che la pressinone diponibile è 3,5 bar.
Devo posizionare 3 caldaie da 35 kW/cad alimentate dallo stesso contatore.
Non so:
1. Che pressione considerare come allaccio di rete.Se in bassa pressione dovrebbe essere al massimo 50 hPa.
2. Come fare il calcolo della perdita di carico, con la 7129 considerando 2 mbar secondo me si ottengono dei tubi troppo grossi.
Praticamente mi servirebbe un esempio commentato, ma forse chiedo troppo.......
Devo posizionare 3 caldaie da 35 kW/cad alimentate dallo stesso contatore.
Non so:
1. Che pressione considerare come allaccio di rete.Se in bassa pressione dovrebbe essere al massimo 50 hPa.
2. Come fare il calcolo della perdita di carico, con la 7129 considerando 2 mbar secondo me si ottengono dei tubi troppo grossi.
Praticamente mi servirebbe un esempio commentato, ma forse chiedo troppo.......
Re: Dimensionamento rete gas
jugulo ha scritto:Buongiorno,
alcuni dubbi sul dimensionamento della rete gas per utenze superiori ai 35 kW. In particolare più utenze collegate allo stesso contatore. C'è qualcuno che sa indicarmi una buona guida sul dimensionamento etc.
Grazie
per dimensionamento cosa intendi? Il diametro del tubo?
redigere redigere redigere
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Dimensionamento rete gas
ci saranno 3,5 bar, ma sicuramente metteranno un riduttore di pressione, quindi tu la calcoli con pressione di partenza 40 mbar
Re: Dimensionamento rete gas
ok ti ringrazio. Poi siccome l'utlima caldaia (la più sfavorita) deve avere 20 mbar posso perdere al massimo 20 mbar.
Ma una guida on line non la conosci, per caso?
Ma una guida on line non la conosci, per caso?
Re: Dimensionamento rete gas
C'era un bel libro donato dalla Immergas con indicazioni sia per le perdite lineari delle tubazioni sia per le perdite concentrate dei vari elementi quali curve, curve a raggio ridotto, TEE, ecc..
Naturalmente bisogna verificare le perdite della rampa specifica e poi si ha il dimensionamento della condotta in base alla massima perdita consentita nel tratto all'utenza più sfavorita.
La procedura è di tipo iterativo ma si hanno solo determinati diametri di tubazioni commerciali per cui si deve solo verificare se usare il tubo più grosso o più piccolo che delimitano il campo di perdita lineare individuata...
Naturalmente bisogna verificare le perdite della rampa specifica e poi si ha il dimensionamento della condotta in base alla massima perdita consentita nel tratto all'utenza più sfavorita.
La procedura è di tipo iterativo ma si hanno solo determinati diametri di tubazioni commerciali per cui si deve solo verificare se usare il tubo più grosso o più piccolo che delimitano il campo di perdita lineare individuata...
Re: Dimensionamento rete gas
Se ti puoi permettere 20 mbar di perdite di carico non penso che dovrai usare tubi molto grossi.
Biosogna vedere la distanza dal contatore, pero' 20 mbar sono veramente molti.
Nella mia zona non ci sono neanche al contatore.
Biosogna vedere la distanza dal contatore, pero' 20 mbar sono veramente molti.
Nella mia zona non ci sono neanche al contatore.
Re: Dimensionamento rete gas
Il mio problema è che la UNI 7129 ha un esempio di calcolo che però non è applicabile a potenze complessive superiori ai 35 kW. Il DM 12/04/1996 non indica come dimensionare una tubazione del gas. A scuola non me l'hanno insegnato e da solo non ci arrivo.
Se c'è qualcuno che mi può indicare una guida avrà mia gratitudine eterna, altimenti mi rivolgerò ad un tecnico come giustamente suggerisce Danilo. Mi servirebbe un esempio di calcolo iterativo, non è che mi sono perso qualche norma.?
Se c'è qualcuno che mi può indicare una guida avrà mia gratitudine eterna, altimenti mi rivolgerò ad un tecnico come giustamente suggerisce Danilo. Mi servirebbe un esempio di calcolo iterativo, non è che mi sono perso qualche norma.?
Re: Dimensionamento rete gas
Perche'? L'esempio dell'appendice A e di quasi 100 kW.jugulo ha scritto:Il mio problema è che la UNI 7129 ha un esempio di calcolo che però non è applicabile a potenze complessive superiori ai 35 kW.
Forse intendi singoli apparecchi con portata superiore a 35 Kw.
Re: Dimensionamento rete gas
Infatti...da uno stesso contatore devo alimentare con lo stesso tubo 3 caldaie da 32 kW/cad.
Re: Dimensionamento rete gas
[quote="jugulo"]Infatti...da uno stesso contatore devo alimentare con lo stesso tubo 3 caldaie da 32 kW/cad.[/quote]
quindi vale la 7129
non vale solo se singolo apparecchio P>35kw
quindi vale la 7129
non vale solo se singolo apparecchio P>35kw
Re: Dimensionamento rete gas
Ci deve essere qualcosa che mi sfugge in questo ragionamento.jugulo ha scritto:Infatti...da uno stesso contatore devo alimentare con lo stesso tubo 3 caldaie da 32 kW/cad.
Re: Dimensionamento rete gas
Ci deve essere qualcosa che mi sfugge in questo ragionamento.jugulo ha scritto:Infatti...da uno stesso contatore devo alimentare con lo stesso tubo 3 caldaie da 32 kW/cad.
Re: Dimensionamento rete gas
non capisco proprio il problema. l'appedice A della 7129 spiega perfettamente come fare. in particolare al punto 2.1.1 limita la perdita di pressione a un mbar fra il contatore e qualsiasi apparecchio alimentato. su internet si trovano molti fogli di calcolo per il dimensionamento.
Re: Dimensionamento rete gas
Avete presente robur caldaria?
Ecco ne devo mettere 6 in un capannone. Se considero la perdita di un millibar mi vengono dei tuboni.....
Ecco ne devo mettere 6 in un capannone. Se considero la perdita di un millibar mi vengono dei tuboni.....
Re: Dimensionamento rete gas
Cosa intendi per tuboni?
Sparo senza sapere le distanze, partirai con un 2" massimo 2" 1/2
Sparo senza sapere le distanze, partirai con un 2" massimo 2" 1/2
Re: Dimensionamento rete gas
A mio avviso in campo industriale non occorre riferirsi obbligatoriamente alla UNI 7129, valida per impianti domestici e similari, ma si può dimensionare la tubazione gas anche in funzione della pressione minima da garantire all'apparecchio più sfavorito.
Re: Dimensionamento rete gas
E nel caso di dimensionamento per singoli apparecchi con potenzialità > 35 KW che norme si applicano? (per impianti civili e per impianti industriali)
Grazie
Grazie
Re: Dimensionamento rete gas
Se non erro la 7129, nella parte tabellare, dimensiona calcolando 1 solo mbar di perdita di carico nella condotta. Se si parte da 40 mBar, dovendo garantire i 20 citati , allora 4-5 è lecito perderi per strada ( arrivando al limite in avviamento si potrebbero avere dei problemi)
Comunque l'allegato della 7129 indica un formula, un po complessa, per il calcolo della perdita di carico. Nulla di complicato : basta farsi un foglietto Excel.
Io l'ho fatto il giorno in cui ho dovuto progettare una rete gas con 1000 kW installati, sparsi qua e la per uno stabilimento. Il riscontro pratico è stato ottimo! Ho usato anche tubi più piccoli di quelli "consigliato" dall'idraulico facendo risparmiare un sacco di soldi al committente.
Comunque l'allegato della 7129 indica un formula, un po complessa, per il calcolo della perdita di carico. Nulla di complicato : basta farsi un foglietto Excel.
Io l'ho fatto il giorno in cui ho dovuto progettare una rete gas con 1000 kW installati, sparsi qua e la per uno stabilimento. Il riscontro pratico è stato ottimo! Ho usato anche tubi più piccoli di quelli "consigliato" dall'idraulico facendo risparmiare un sacco di soldi al committente.
Re: Dimensionamento rete gas
straquoto andrea70. anch'io ho fatto un fogliettino excel con la formuletta della 7129 ed ho dimensionato di tutto. basta 1/2 giornata ed il foglietto è pronto e collaudato.
buon lavoro
ciao
claudio
buon lavoro
ciao
claudio
claudio
Re: Dimensionamento rete gas
Esiste un progetto di norma UNI che estende gli stessi i criteri di dimensionamento della 7129 anche a impianti a gas di potenza superiore a 35 kW. Per portate elevate entra in gioco anche la limitazione della velocità a 5 m/s che può forzare a utilizzare diametri comunque elevati. In merito al DP per impianti civili alimentati dalle ordinarie reti di bassa pressione sfido ad avere dall'ente erogatore un valore di pressione minima garantita e quindi mancando questo dato non resta che limitare il DP ai valori di 1 o 2 mbar indicati dalle norme. Per utenze industriali, se si riesce ad avere una fornitura con pressione minima garantita in ogni condizione di funzionamento (p.es. 40 mbar) allora si può adottare per la rete un DP maggiore.
Re: Dimensionamento rete gas
Me lo potresti indicare questo progetto di norma??
grazie
grazie