Riprendo la discussione, squisita e senza incognite come sempre quando si parla di camini
Stante tutto quanto già detto precedentemente, ed in particolare che:
-la 10845 (e vi ricordo anche la 11071 non ancora citata mi pare) vale in teoria solo per <35 KW;
- tutti gli "addetti ai lavori" nel campo dei camini dicono che in mancanza di meglio vanno seguite le suddette norme, e pure la 7129, anche per potenze maggiori di 35 kW;
-il 152 anche nelle sue modifiche e integrazioni contiene una marea di str...ate;
-a quanto pare (vedi sito GBD) per >35kW a condensazione vale la 15287 (solo in inglese
)
Vorrei sapere:
- se qualcuno è in possesso della suddetta uni15287 e in tal caso se sa dire cosa prevede a livello di requisiti.
- fatto salvo il discorso che essendo il 152 un decreto legge
in teoria(e solo per quella...) dovrebbe avere priorità rispetto a qualsiasi norma non cogente, per cui il discorso della depressione dovrebbe valere comunque: se intubo un camino esistente di fatto non bypasso il problema consentendomi di andare in pressione senza essere fuorilegge?
- in merito al caso sottoposto da Dastardly: perchè dite che il cavedio dev'essere a tenuta per essere a norma? Non è di fatto un sistema intubato, quindi senza necessità che il cavedio/canna sia a tenuta? (che è appunto il motivo per cui si intuba)