Situazione:
Impianto gas GPL in media pressione (1 bar), condotte di 5a specie, per uso idustriale (alimentazione di una macchina industriale).
Quali sono i riferimenti normativi da applicare?
E soprattutto: è possibile passare con la tubazione a vista internamente al capannone contenente la macchina da alimentare con il Gpl.
Grazie anticipato per i suggerimenti...
Saluti, Giusu
Gas in media pressione.
Moderatore: Edilclima
Re: Gas in media pressione.
la norma applicabile è il DM 24/11/1984 titolo secondo se vuoi il link del decreto eccolo http://www.elektro.it/leggi/1982-1984/dm_24_11_84.htm
Re: Gas in media pressione.
scusa ma il DM parla di gas naturale con densità NON superiore a 0,8?danilo2 ha scritto:la norma applicabile è il DM 24/11/1984 titolo secondo se vuoi il link del decreto eccolo http://www.elektro.it/leggi/1982-1984/dm_24_11_84.htm
siamo sicuri di essere nell'ambito di applicazione per il caso da me citato?
saluti, Giusu
Re: Gas in media pressione.
Scusa hai ragione. Il tuo è un caso particolare. Mi verrebbe da chiederti però una cosa: come fai ad avere GPL a quella pressione?
A parte questo ti posso indicare gli unici riferimenti normativi che secondo me potrebbero avvicinarsi al tuo caso:
Lettere circolari del Ministero Interno n° 1321/4134 e n° 1322/4134 del 28.01.1992.
Inoltre nel caso in cui il GPL provenga da serbatoio di capacità inferiore a 13 m³ puoi utilizzare l'art. 13 del DM 14/05/04.
A parte questo ti posso indicare gli unici riferimenti normativi che secondo me potrebbero avvicinarsi al tuo caso:
Lettere circolari del Ministero Interno n° 1321/4134 e n° 1322/4134 del 28.01.1992.
Inoltre nel caso in cui il GPL provenga da serbatoio di capacità inferiore a 13 m³ puoi utilizzare l'art. 13 del DM 14/05/04.