Camino in pressione positiva

Messaggio da max »

Situazione:
Caldaia a condensazione tipo C
potenza 54 kW
Installata in locale interno alla volumetria del fabbricato conforme D.M. 12/4/96.
Il camino essendo la caldaia dotata di ventilatore fumi è in pressione positiva e dimensionato (con verifica positiva) secondo UNI EN 13384-1. Transita esclusivamente all'interno della centrale termica (2.5m) e fuoriesce in copertura. E' ammesso che sia in pressione positiva ?
max
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Camino in pressione positiva

Messaggio da danilo2 »

A mio parere, nel caso in questione, l'unica norma applicabile è il D.Leg 152/06. Infatti la norma UNI 9615 è stata ritirata (benchè recepita) e le nuove UNI non sono state ancora recepite come previsto dalla Legge 1083/71.
Pertanto per tale norma dovresti distaccare il camino dalle murature circostanti e "circondarlo da una controcanna continua formante intercapedine". Tale prescrizione peraltro vale per tutti i camini con P> 35 kW, non solo quelli con pressione positiva.