distanza caldaia da quadro elettrico

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

distanza caldaia da quadro elettrico

Messaggio da Kalz »

Buongiorno come da titolo non riesco a trovare quale sia la distanza minima da tenere tra una caldaia murale da 110 kW e un quadro elettrico presente in centrale termica, purtroppo è stata installata la caldaia adiacente a questo quadro.
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: distanza caldaia da quadro elettrico

Messaggio da Terminus »

La 7129 cita la distanza minima di 1,50m tra caldaia e contatore, per evitare il rischio di inneschi, non citando quadri............ peccato che un quadro elettrico possa presentare ben più fonti di innesco del contatore.
La 11528 ed il DM 12/04/96 nulla dicono.
La normativa elettrica rimanda alla identificazione delle eventuali atmosfere esplosive, ma purtroppo ad oggi la 31-35 e gli esempi 31-35/A sono abrogati e la norma generale non fornisce molti aiuti.
Detto questo, l'unico riferimento sarebbe l'esempio GF della 31-35/A (anche se abrogato è comunque un documento ufficiale di un ente di normazione) che consente di stabilire se la centrale termica presenza zone ATEX. Fuori da queste zone l'impianto è ordinario.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: distanza caldaia da quadro elettrico

Messaggio da Kalz »

grazie mille della risposta pertanto provvederò in maniera prudenziale a far spostare l'apparecchio .