Giunzioni per condotta 5 bar

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tech
Messaggi: 109
Iscritto il: gio set 23, 2010 11:13

Giunzioni per condotta 5 bar

Messaggio da tech »

Buongiorno, sono ammesse le giunzioni "pressate" per tubazione in vista a cielo libero per una condotta da 100m circa con pressione di 5 bar (4 specie)?
La UNI 9034 mi sembra si applichi per le linee "a monte" del contatore.
Il DM 16/04/2008 non lo trovo esaustivo in merito in quanto, al punto 1.3.1 rimanda appunto alle 9034, 9165 e 9860.
Ho visto che la VIEGA ha in catalogo i raccordi a pressare garantiti fino a 5 bar: non sono però riuscito a capire a quale norma facciano riferimento.

Qualcuno ha già avuto casi del genere?
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Giunzioni per condotta 5 bar

Messaggio da SERGIARA »

Il DM 16/04/2008, come già detto e discusso su diversi post precedenti, si applica alle tubazioni metano con MOP fino a 5.0 bar, sia prima sia dopo il contatore/cabina di misura.
Detto DM e le norme tecniche cui esso fa riferimento non prevedono l'utilizzo di giunzioni pressate, anche se alcuni costruttori le propongono, riferendosi probabilmente a normative non italiane e quindi non valide sul ns territorio.
Rispondi