DM 12/04/96
5.4.3.2. Posa in opera in vista
All'interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni non devono presentare giunti meccanici.
5.4.4.2. Posa in opera in guaina
Le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'interno delle guaine.
Cosa si intende per giunto meccanico?
Credo (e mi auguro) che si intendano giunti a compressione (no filettature no raccordi a pressare).
Sulla 7129 però c'è una definizione diversa, che comprenderebbe anche le filettature.
DM 12/04/96 giunti meccanici
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DM 12/04/96 giunti meccanici
Si intende il giunto a tre pezzi, volgarmente anche chiamato "bocchettone"
Tom Bishop
Re: DM 12/04/96 giunti meccanici
concordo, grazie