2 domande secche:

1) Canna fumaria esterna per caldaia a condensazione che sale per 6 m fino al tetto: esiste un obbligo di metterla isolata doppia parete? Io sarei tentato di evitare sempre di usare un PPS esterno (raggi UV, raffreddamento fumi ecc..)

2) 3 caldaie a condensazione in una canna collettiva: la canna deve essere in depressione? Se così è deve essere grande; per 3 caldaia da 25 kW che canna mettereste?
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione

Messaggio da giobibo »

Rispondo in parte; mai usare il PPs esterno. Dopo qualche anno non avanza più niente. Piuttosto doppia parete, acciaio esterno e PPs interno. Oppure condotto coassiale del produttore con alluminio esterno e PPs interno ( ovviamente se il generatore permette certe lunghezze)
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione

Messaggio da Tom Bishop »

Prova a fare il calcolo con la UNI EN 13384-1 e capirai cosa fare. Secondo me senza isolamento non si verifica.
Tom Bishop
Abser
Messaggi: 480
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione

Messaggio da Abser »

se la canna è idonea per pressione positiva la necessità o meno della coibentazione deriva dalla sicurezza (contatti accidentali con la canna calda) e/o dalla verifica al congelamento della condensa interna. Se la canna è fuori portata di mano il primo requisito decade.
Le materie plastiche non sono generalmente idonee a essere esposte ai raggi UV.