2 domande secche:
1) Canna fumaria esterna per caldaia a condensazione che sale per 6 m fino al tetto: esiste un obbligo di metterla isolata doppia parete? Io sarei tentato di evitare sempre di usare un PPS esterno (raggi UV, raffreddamento fumi ecc..)
2) 3 caldaie a condensazione in una canna collettiva: la canna deve essere in depressione? Se così è deve essere grande; per 3 caldaia da 25 kW che canna mettereste?
Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2284
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione
Rispondo in parte; mai usare il PPs esterno. Dopo qualche anno non avanza più niente. Piuttosto doppia parete, acciaio esterno e PPs interno. Oppure condotto coassiale del produttore con alluminio esterno e PPs interno ( ovviamente se il generatore permette certe lunghezze)
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione
Prova a fare il calcolo con la UNI EN 13384-1 e capirai cosa fare. Secondo me senza isolamento non si verifica.
Tom Bishop
Re: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione
se la canna è idonea per pressione positiva la necessità o meno della coibentazione deriva dalla sicurezza (contatti accidentali con la canna calda) e/o dalla verifica al congelamento della condensa interna. Se la canna è fuori portata di mano il primo requisito decade.
Le materie plastiche non sono generalmente idonee a essere esposte ai raggi UV.
Le materie plastiche non sono generalmente idonee a essere esposte ai raggi UV.