distribuzione impianto gas metano a 10 bar

Messaggio da lucatr »

Buongiorno a tutti,
chiedo un parere ad un mio dubbio.

MI è stato richiesto di valutare per una valutazione progetto art. 3 DPR 151/2011
un impianto di distribuzione gas metano alimentato da un pacco di 16 bombole esterne
che sarà a servizio di un macchinario posto a terra all'interno del capannone.

La ditta che darà i lavori mi indica che la pressione di esercizio
del gas metano anche all'interno del fabbricato sarà di 10 bar.

Mi confermate che devo
analizzare il DM 16/04/2008 condotte di 3° specie ????

Oppure essendo a servizio di un macchinario CE posso non fare considerazioni ???

grazie anticipato
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: distribuzione impianto gas metano a 10 bar

Messaggio da Terminus »

Ti ho già risposto, ma puntualizzo.
Devi vedere dove inizia la tua macchina, marcata CE, e quindi dove finisce l'impianto.
A monte devi progettare, valutare, verificare, certificare.
A valle ci ha già pensato il fabbricante del macchinario e rientra nella sua dichiarazione CE.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: distribuzione impianto gas metano a 10 bar

Messaggio da SERGIARA »

Concordo con Terminus.
No DM 16/04/2008, si DM 17/04/2008; (pressione > 5.0 bar).
Pressione = 10 bar interno fabbricato: la vedo dura (VVF)