Buongiorno a tutti,
chiedo un parere ad un mio dubbio.
MI è stato richiesto di valutare per una valutazione progetto art. 3 DPR 151/2011
un impianto di distribuzione gas metano alimentato da un pacco di 16 bombole esterne
che sarà a servizio di un macchinario posto a terra all'interno del capannone.
La ditta che darà i lavori mi indica che la pressione di esercizio
del gas metano anche all'interno del fabbricato sarà di 10 bar.
Mi confermate che devo
analizzare il DM 16/04/2008 condotte di 3° specie ????
Oppure essendo a servizio di un macchinario CE posso non fare considerazioni ???
grazie anticipato
distribuzione impianto gas metano a 10 bar
Moderatore: Edilclima
Re: distribuzione impianto gas metano a 10 bar
Ti ho già risposto, ma puntualizzo.
Devi vedere dove inizia la tua macchina, marcata CE, e quindi dove finisce l'impianto.
A monte devi progettare, valutare, verificare, certificare.
A valle ci ha già pensato il fabbricante del macchinario e rientra nella sua dichiarazione CE.
Devi vedere dove inizia la tua macchina, marcata CE, e quindi dove finisce l'impianto.
A monte devi progettare, valutare, verificare, certificare.
A valle ci ha già pensato il fabbricante del macchinario e rientra nella sua dichiarazione CE.
Re: distribuzione impianto gas metano a 10 bar
Concordo con Terminus.
No DM 16/04/2008, si DM 17/04/2008; (pressione > 5.0 bar).
Pressione = 10 bar interno fabbricato: la vedo dura (VVF)
No DM 16/04/2008, si DM 17/04/2008; (pressione > 5.0 bar).
Pressione = 10 bar interno fabbricato: la vedo dura (VVF)