Per un impianto GPL da 2" ad alimentazione forni, che tipo di giunzione si puo' usare?
Cioè la canapa è vietata anche se li ho sempre visti fare in canapa, che altro sigillante si usa su quei diametri. Qualcuno poi mi ha parlato della raccorderia in ghisa che potrebbe avere problemi di tenuta, sapete nulla?
impianto GPL industriale
Moderatore: Edilclima
Re: impianto GPL industriale
si, canapa o altre fibre naturali sono vietate, di solito si utilizza teflon in nastro o comunque altri materiali sintetici che devono essere appositamente dichiarati idonei
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
-
- Messaggi: 2441
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: impianto GPL industriale
La loctite l'ho sempre usata ma per diametri piccoli, sul 2" ho delle perplessità, soprattutto col classico teflon che già su diametri piccoli tende a scivolare.
Re: impianto GPL industriale
si, per quello che gli installatori (ma lo fanno anche per diametri più piccoli) preferiscono usare la canapa comunque
Se proprio non si può saldare o flangiare prova a vedere qualcosa di questo tipo, la danno fino a 3"
https://www.tecnogas.net/it/products/si ... -gas-e-gpl
Se proprio non si può saldare o flangiare prova a vedere qualcosa di questo tipo, la danno fino a 3"
https://www.tecnogas.net/it/products/si ... -gas-e-gpl