formula perdite di carico

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

formula perdite di carico

Messaggio da SimoneBaldini »

Quale formula usate per le perdite di carico.
Io ne avevo una presa dal manuale del termotecnico, e non ho mai avuto problemi. Però confrontandola con quella della UNI7129 mi esconorisultati piu' alti di perdita anche del 50%.
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: formula perdite di carico

Messaggio da ponca »

personalmente mi affido "ciecamente" a EC741
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: formula perdite di carico

Messaggio da iltubo »

anche io :oops:
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: formula perdite di carico

Messaggio da SimoneBaldini »

Per mia deformazione professionale preferisco usare fogli xls le cui formule le ho messe io. Anche perchè per certi "impianti" usare software commerciali è piu' dispersivo che una mella tabella xls.
Comunque EC741 mi pare che si pasi sulla 7129 quindi credo che adotti quella formula.
Ronin
Messaggi: 6199
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: formula perdite di carico

Messaggio da Ronin »

se parliamo di gas, io ho sempre usato la formula della 7129 (tra l'altro è pure cambiata, ad una certa versione: per un certo periodo nel foglio excel ho tenuto entrambe le formule, quella vecchia in effetti dava pdc un po' più alte, ma con una differenza <10%).
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: formula perdite di carico

Messaggio da ponca »

EC741 utilizza la formula di Renouard nel campo di applicazione della uni 7129

DP = K x (d^0.82 x L x Q^1.82) / D^4.82

nel campo di applicazione della uni 11528 utilizza un'altra formula (o in alternativa Darcy-Weisbach)
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: formula perdite di carico

Messaggio da SimoneBaldini »

Usando la 7129 si trova una perdita di 0,18 mmca/mt
Usando quella semplificata della 11528 trovo 0,42 mmca/mt (pagina 58 A.3)
Io ne usavo una dal manuale termotecnico e trovo 0,34 mmca/mt.

E' chiaro che le cose cambiano e di parecchio!
Abser
Messaggi: 480
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: formula perdite di carico

Messaggio da Abser »

io ho provato a fare alcuni confronti e le perdite di carico calcolate con la 7129 2009 e la 11528 sono simili, minori con la 11528 ma non più del 10%
Rispondi