Ciao a tutti,
ho un dubbio circa la posa di tubazioni in PE nel campo di applicazione della UNI 7129.
Secondo voi è corretto posare tubi in PE all'interno di un "cunicolo tecnico sotterraneo" all'interno di un "manufatto orizzontale esterno a cielo aperto" (marciapiede), vedi foto?
Secondo me, in prima battuta, secondo quanto riportato al punto 4.5.4 dove si parla dell'installazione tubo gas in questo tipo di manufatti sembrerebbe di si in senso generale. Però, nel caso particolare dei tubi in polietilene al punto 4.3.1.3 viene specificato che i tubi in PE possono essere utilizzati solo per la "posa interrata", e quindi tutt'al più possono essere posati in cunicolo sotterraneo solo dove non è possibile avere una profondità di interramento di almeno 30 cm (vedi figura 9a della 7129).
Quindi la posa in figura secondo me non è a norma.
Lo so... sono stato un po' lungo...
Che ne pensate?
Grazie.
UNI 7129 - Tubo PE e posa in manufatti orizzontali a cielo aperto (marciapiedi)
Moderatore: Edilclima
UNI 7129 - Tubo PE e posa in manufatti orizzontali a cielo aperto (marciapiedi)
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: UNI 7129 - Tubo PE e posa in manufatti orizzontali a cielo aperto (marciapiedi)
... Penso che non va proprio bene...
Luca
Luca
-
- Messaggi: 2728
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: UNI 7129 - Tubo PE e posa in manufatti orizzontali a cielo aperto (marciapiedi)
Direi che si tratta di installazione in cunicolo tecnico sotterraneo, vedi par. 4.5.2.5.
Il caso in oggetto sembra essere quello di figura 7a.
Sull'uso del PE, la limitazione sussiste solo se ci sono locali sottostanti con pericolo d'incendio: in quel caso occorre realizzare il cunicolo come da figura 7b.
Il caso in oggetto sembra essere quello di figura 7a.
Sull'uso del PE, la limitazione sussiste solo se ci sono locali sottostanti con pericolo d'incendio: in quel caso occorre realizzare il cunicolo come da figura 7b.
Re: UNI 7129 - Tubo PE e posa in manufatti orizzontali a cielo aperto (marciapiedi)
Quindi non dovrei considerare che il tubo in PE debba essere utilizzato esclusivamente per la posa interrata (vedi definizione)?marcello60 ha scritto: ↑mer lug 18, 2018 10:05 Direi che si tratta di installazione in cunicolo tecnico sotterraneo, vedi par. 4.5.2.5.
Il caso in oggetto sembra essere quello di figura 7a.
Sull'uso del PE, la limitazione sussiste solo se ci sono locali sottostanti con pericolo d'incendio: in quel caso occorre realizzare il cunicolo come da figura 7b.
-
- Messaggi: 2728
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: UNI 7129 - Tubo PE e posa in manufatti orizzontali a cielo aperto (marciapiedi)
La "posa interrata" di cui al punto 4.3.1.3 è intesa in senso generale, e nel 4.5.2.5 si specifica che il "cunicolo tecnico sotterraneo" è considerato compatibile con l'uso del PE (pur dovendo rispettare ulteriori vincoli in caso di locali sottostanti a rischio incendio).
Re: UNI 7129 - Tubo PE e posa in manufatti orizzontali a cielo aperto (marciapiedi)
concordomarcello60 ha scritto: ↑gio lug 19, 2018 17:30 La "posa interrata" di cui al punto 4.3.1.3 è intesa in senso generale, e nel 4.5.2.5 si specifica che il "cunicolo tecnico sotterraneo" è considerato compatibile con l'uso del PE (pur dovendo rispettare ulteriori vincoli in caso di locali sottostanti a rischio incendio).