Salve a tutti,
Pongo il mio quesito: ho un fabbricato di nuova costruzione, dove in copertura (quindi esternamente al fabbricato) avrò installati 3 generatori termici a pompa di calore elettrica aria/aria del tipo Roof-Top, corredati di modulo termico a gas, ognuno da 160 Kw.
Devo schematizzare l'impianto di alimentazione gas metano ai 3 moduli termici,e vorrei confrontarmi con voi a riguardo.
Dove far passare le linee di adduzione gas metano? Pensavo di passare esternamente al fabbricato, passando con la linea in vista a parete esterna (o in canaletta).
Prevedo ogni gruppo termico alimentato da linea gas indipendente con partenza da contatore? O linea gas unica che, arrivata in copertura, si dirama in 3 tratti verso i 3 generatori?
Un saluto
Impianto a gas esterno per alimentazione 3 generatori esterni
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Impianto a gas esterno per alimentazione 3 generatori esterni
Direi che per 1 o 3 linnee devi vedere tu in base ai diametri che ti risultano e alla facilità/costi di installazione, per quanto riguarda il resto il DM 12/04/96 e la UNI 11528 contengono tutte le indicazioni.