Impianto a gas esterno per alimentazione 3 generatori esterni

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 303
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Impianto a gas esterno per alimentazione 3 generatori esterni

Messaggio da zakstevenson »

Salve a tutti,

Pongo il mio quesito: ho un fabbricato di nuova costruzione, dove in copertura (quindi esternamente al fabbricato) avrò installati 3 generatori termici a pompa di calore elettrica aria/aria del tipo Roof-Top, corredati di modulo termico a gas, ognuno da 160 Kw.
Devo schematizzare l'impianto di alimentazione gas metano ai 3 moduli termici,e vorrei confrontarmi con voi a riguardo.

Dove far passare le linee di adduzione gas metano? Pensavo di passare esternamente al fabbricato, passando con la linea in vista a parete esterna (o in canaletta).
Prevedo ogni gruppo termico alimentato da linea gas indipendente con partenza da contatore? O linea gas unica che, arrivata in copertura, si dirama in 3 tratti verso i 3 generatori?

Un saluto
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Impianto a gas esterno per alimentazione 3 generatori esterni

Messaggio da iltubo »

Direi che per 1 o 3 linnee devi vedere tu in base ai diametri che ti risultano e alla facilità/costi di installazione, per quanto riguarda il resto il DM 12/04/96 e la UNI 11528 contengono tutte le indicazioni.
Rispondi