Perdita di carico adduzione gas metano

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Perdita di carico adduzione gas metano

Messaggio da tutor7 »

Buongiorno,
mi trovo a fare un calcolo di una tubazione di adduzione gas metano ad un forno per una potenza di 600 kW.

La fornitura è in prossimità dell'edificio e la pressione garantita è pari a 40 mbar: secondo la UNI 7129 la perdita ammessa massima è pari a 1 mbar però il mio forno può lavorare fino a 20 mbar e quindi volendo posso fare tubazioni più piccole.

Non trovo il punto della UNI 11528 che indichi la perdita massima ammissibile nella tubazione, voi sapete darmi indicazioni?

Volevo fare tubi in acciaio zincato filettati (fino ai 3" pollici riescono a lavorarli), in alternativa nero saldato, quale è preferibile a parer vostro?

Grazie
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Perdita di carico adduzione gas metano

Messaggio da L'Enzo »

UNI 11528:2014 p.to 5.2.2

nel tuo caso, garantire il corretto funzionamento degli apparecchi a tutti i regimi
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Perdita di carico adduzione gas metano

Messaggio da tutor7 »

L'Enzo ha scritto: mar giu 26, 2018 10:09 UNI 11528:2014 p.to 5.2.2

nel tuo caso, garantire il corretto funzionamento degli apparecchi a tutti i regimi
Grazie mille, infatti non c'è specificato nulla.

Solo che la maggior parte dei tecnici che conosco lavora con 1 mbar di perdita...
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Perdita di carico adduzione gas metano

Messaggio da Terminus »

Sei sicuro che la pressione garantita sia di 40mbar ?
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Perdita di carico adduzione gas metano

Messaggio da L'Enzo »

40mbar deve essere l'uscita del regolatore in cabina.

Per un allaccio da 600 KW industriale spero ben che la fornitura alla cabina sia a pressione maggiore, magari la garantita dell'ente sarà 500 mbar come spesso accade, con esercizio annuale da 1000-1500 mbar