Buongiorno,
la 7129 ammette la possibilità di 'attraversare' l'autorimessa con la tubazione gas, purchè si provveda alla protezione con controtubo metallico.
In base all'immagine di esempio che viene proposta nell'opuscolo applicativo della UNI, mi chiedo se per 'attraversamento' si intenda che la tubazione debba entrare da uno spazio esterno (aperto) e riuscire su un altro spazio esterno, oppure che può semplicemente passare dal vano autorimessa, a prescindere da dove proviene e dove va a finire.
In particolare mi chiedo se
1) la tubazione può essere posata sul soffitto del garage ed attraversare il solaio per entrare direttamente all'interno dell'abitazione sovrastante il garage
2) la tubazione può essere posata sul soffitto del garage, attraversare una parete controterra e proseguire interrata passando dal rame al polietilene in una nicchia o in un pozzetto, in modo da non avere il polietilene a vista
passaggio tubazione gas in rame in locale autorimessa
Moderatore: Edilclima
Re: passaggio tubazione gas in rame in locale autorimessa
1) io una volta l'ho fatto, tubo in rame infilato in controtubo in acciaio e piegato tutto con piegatubi.
2) io direi di si
Se non sbaglio nella 7129:2015 i tubi di rame a pressare con dichiarazione del costruttore di resistenza alla temperatura
sono considerati idonei al passaggio diretto senza controtubo
2) io direi di si
Se non sbaglio nella 7129:2015 i tubi di rame a pressare con dichiarazione del costruttore di resistenza alla temperatura
sono considerati idonei al passaggio diretto senza controtubo