Un saluto al forum.
Da profano ma volenteroso studioso, mi sono letto la normativa sui fori da fare in stanze con apparecchi a gas.
Se ho interpretato bene la normativa, in una stanza con solo piano cottura a gas a quattro fuochi e cappa filtrante è sufficiente fare un foro di areazione di 120 cm2, anche su vetro della finestra, purché oltre 1.8 metri di altezza, meglio se più vicino possibile al soffitto.
In qualche discussione su questo e su altri forum simili ho in taluni casi letto che conta anche la dimensione della stanza. Altre volte non viene fatto nessun riferimento a ciò. Qual è la verità?
Grazie in anticipo.
Foro areazione e dimensione stanza
Moderatore: Edilclima
Re: Foro areazione e dimensione stanza
La "cappa filtrante" è come se non esistesse.
Fori in alto e in basso da 100 cmq liberi in caso di piano con sicurezza di potenza minore 15 kW
Fori in alto da 200 cmq e in basso da 100 in caso di piano senza sicurezza (per metano, se gpl 200 in basso e 100 in alto )di potenza minore 15 kW
La presa in alto deve essere in prossimità del soffitto, no nella finestra.
Fori in alto e in basso da 100 cmq liberi in caso di piano con sicurezza di potenza minore 15 kW
Fori in alto da 200 cmq e in basso da 100 in caso di piano senza sicurezza (per metano, se gpl 200 in basso e 100 in alto )di potenza minore 15 kW
La presa in alto deve essere in prossimità del soffitto, no nella finestra.
Re: Foro areazione e dimensione stanza
Se ci fosse anche una caldaia 24k a gas a camera stagna nello stesso locale?
Al comune mi hanno detto di fare i due fori come da te descritto, solo con l'aggiunta di una ventola di aspirazione elettrica.
Al comune mi hanno detto di fare i due fori come da te descritto, solo con l'aggiunta di una ventola di aspirazione elettrica.
Re: Foro areazione e dimensione stanza
è corretto, il foro di ventilazione si potrebbe evitare se oltre ad avere i fuochi valvolati e pot < 15 kw in locale con volume > 20 mc ci fosse una cappa "vera" che scarichi a tetto o a parete.iltubo ha scritto: ↑ven mag 11, 2018 10:04 La "cappa filtrante" è come se non esistesse.
Fori in alto e in basso da 100 cmq liberi in caso di piano con sicurezza di potenza minore 15 kW
Fori in alto da 200 cmq e in basso da 100 in caso di piano senza sicurezza (per metano, se gpl 200 in basso e 100 in alto )di potenza minore 15 kW
La presa in alto deve essere in prossimità del soffitto, no nella finestra.
Ai fini delle aperture di aerazione e ventilazione la caldaia stagna è come se non ci fosse
Re: Foro areazione e dimensione stanza
Grazie per l'aiuto
Re: Foro areazione e dimensione stanza
Giusto per curiosità: tempo fa vissi in una casa con soffitti ad arco, ma molto ad arco! Al centro della stanza l'altezza era di 4,2 m, mentre a tutti i lati era a 2,7 m.
In questo caso cosa si sarebbe dovuto fare per il foro di areazione? Avrei dovuto considerare i 2,7 metri del perimetro o i 4,2 del centro stanza?
In questo caso cosa si sarebbe dovuto fare per il foro di areazione? Avrei dovuto considerare i 2,7 metri del perimetro o i 4,2 del centro stanza?
Re: Foro areazione e dimensione stanza
La 7129 dice che le aperture di aerazione vanno fatte nella parte alta della parete, definendola tale da 1,80 m in su, quindi non avrrsti avuto problemi
Re: Foro areazione e dimensione stanza
Sì, questo l'ho capito, ma io pensavo al solo fine della propria sicurezza; in un eventuale perdita, il gas non andrebbe a riempire una porzione molto grande di stanza? Intendo quella dai 2,7 m ai 4,2 m. Non sarebbe molto pericoloso rispetto a quei solo 20-30 cm dal soffitto dove solitamente si effettua il foro di areazione?
Re: Foro areazione e dimensione stanza
Secondo me hai ragione, in prossimità del punto più alto è più sicuro!