Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
Salve , la norma Uni 11528 /2014 elenca tra i materiali utilizzabili per l'impianto di adduzione anche il tubo multistrato , il D.M. non parla assolutamente di multistrato ma solo di rame , acciaio e politielene.
In un impianto da 50 KW chi tra i due (uni 11528/2014 e D.M. 12/04/1996) ha più autorità?
Posso usare il multistrato ?
Grazie
In un impianto da 50 KW chi tra i due (uni 11528/2014 e D.M. 12/04/1996) ha più autorità?
Posso usare il multistrato ?
Grazie
Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
Subito dopo la UNI il ministero ha fatto una circolare in cui sostanzialmente autorizza l'utilizzo della UNI. In realtà è da usare cum grano salis nel senso che comunque il dm è superiore alla UNI ed in caso di incidente il giudice potrebbe non tenere conto della circolare.
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
Grazie per il consiglio.
Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
quoto grifo
è una italica situazione
è una italica situazione
Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
per completezza: io la UNI la utilizzo anche su Centrali Termiche di grande potenza soprattutto per quel che riguarda lo scarico dei prodotti della combustione, perché il DM non se ne occupa e l'unico altro riferimento sarebbe il D.Lgs. 152... meglio la UNI. Però sui materiali tendo a stare più sul classico perché un multistrato nel locale CT per esempio non mi fa impazzire... poi in realtà se siamo all'esterno grossi problemi non ce ne sono perché semmai più che la Portata Termica degli utilizzatori per le tubazioni ha importanza la pressione di esercizio
il testo della circolare (nr. 6181 del 08/05/2014) comunque lo trovi qui
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... n_6181.pdf
come vedi si parla di una prossima revisione del DM.... a maggio 2014... vabbeh
il testo della circolare (nr. 6181 del 08/05/2014) comunque lo trovi qui
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... n_6181.pdf
come vedi si parla di una prossima revisione del DM.... a maggio 2014... vabbeh
Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
Nuove Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati
da gas combustibili (UNI 11528)
con la pubblicazione della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (GU n. 13 del 18-1-2016)
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” sono state emanate nuove Disposizioni
in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili, in base alle quali assume
particolare rilevanza la norma UNI 11528 Impianti a gas di portata termica maggiore di
35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio
A titolo informativo si riporta di seguito il contenuto dell’art.73:
1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui
alla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili
rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui
al numero 5, «Apparecchi indicatori».
da gas combustibili (UNI 11528)
con la pubblicazione della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (GU n. 13 del 18-1-2016)
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” sono state emanate nuove Disposizioni
in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili, in base alle quali assume
particolare rilevanza la norma UNI 11528 Impianti a gas di portata termica maggiore di
35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio
A titolo informativo si riporta di seguito il contenuto dell’art.73:
1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui
alla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili
rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui
al numero 5, «Apparecchi indicatori».
Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
grande Giro!
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
Prendo spunto da questa citazione per un dubbio che mi è venuto. Per impianti compresi tra 36 e 1160kW quali sono gli apparecchi indicatori obbligatori? Mi riferisco in particolare all'apparecchio misuratore di CO2 e CO+H2. Sono obbligatori anche sotto 1160kW? Il termometro sul camino mi sembra invece sempre obbligatorio.
Tom Bishop
Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
gli apparecchi indicatori sono richiamati dalla legge 615 e ora dal Dlgs 152/06, sono obbligatori per impianti sopra 1160 kW sopra i 5000 kW è obbligatorio la misurazione in continuo dei parametri misurati
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13