distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Messaggio da ildubbio »

La uni 7129 prevede una distanza minima tra impianto gas sottotraccia e impianti elettrici sotto traccia?
A me non sembra di aver trovato indicazioni nella UNI 7129-2015?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Messaggio da Tom Bishop »

No, sottotraccia non devi rispettare alcuna distanza.
Tom Bishop
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Messaggio da ildubbio »

Tom Bishop ha scritto: sab mar 03, 2018 05:35 No, sottotraccia non devi rispettare alcuna distanza.
questo significa che posso tenere i cavidotti elettrici e il tubo gas anche nella stessa traccia?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Messaggio da Tom Bishop »

Sottotraccia non vedo problemi in considerazione anche del fatto che entrambi i servizio sono inguainati
Tom Bishop
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Messaggio da ildubbio »

Tom Bishop ha scritto: mar mar 06, 2018 18:40 Sottotraccia non vedo problemi in considerazione anche del fatto che entrambi i servizio sono inguainati
nella UNI non riesco a trovare riferimenti. l'unica cosa, forse, da fare è il ricoprimento di almeno 20 mm. che ne pensi?
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Messaggio da paoloangelo0611 »

Salve , nella 7129/2015 al punto 4.4.2.5 vietano il contatto diretto con le tubazioni di acqua, non si parla di tubazioni elettriche.
Trovi delle indicazioni per la convivenza tubi gas ed elettrici ( tubi con guaina e distanze da rispettare ) nelle pose in asola di servizio , cunicolo tecnico sotterraneo e tubazioni interrate .
Per la posa sottotraccia , in merito ai cavi elettrici non vi è niente. Io però metto il tubo dentro la guaina e poi annego in malta di cemento con spessore 20 mm e poi sopra passo le linee elettriche.
Alessandro dg
Messaggi: 208
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Messaggio da Alessandro dg »

Fai una ricerca inversa, magari sono le norme degli impianti elettrici che vietano il passaggio sottotraccia con tubazioni gas
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Messaggio da Tom Bishop »

Alessandro dg ha scritto: mer mar 07, 2018 19:27 Fai una ricerca inversa, magari sono le norme degli impianti elettrici che vietano il passaggio sottotraccia con tubazioni gas
Nelle norme CEI non mi risulta nulla al riguardo
Tom Bishop
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Messaggio da grifo68 »

Tom Bishop ha scritto: mar mar 06, 2018 18:40 Sottotraccia non vedo problemi in considerazione anche del fatto che entrambi i servizio sono inguainati
concordo, l'unica cautela è quella di valutare che io possa intervenire sul tubo del gas o sul cavo elettrico senza avere interferenze con l'altro servizio. Non esiste una distanza imposta da norma ma qualche cm per questo motivo conviene tenerlo