So che se ne è parlato diverse volte, ma ogni volta ci sono novità
quindi perdonatemi se richiedo.
per una rete di adduzione del gas in un capannone artigianale che alimenta 6 caldaie ext+aerotermo da 34 kW al focolare (<35 kW) ciascuna, quale norma o decreto devo seguire per il dimensionamento e la posa?
- 7129 (ma non è solo per le domestiche?)
- 11528 (mi sembra che sia solo per utenze con p>35kW)
- DM 16/04/2008 (non è per utenze ad uso industriale e non per riscaldamento locali (anche se industriali).
- 9165:2004
o cos'altro?
???
grazie mille
Rete add gas industriale x 6 caldaie+aerotermo 34 kW
Moderatore: Edilclima
Re: Rete add gas industriale x 6 caldaie+aerotermo 34 kW
se caldaie ed aerotermo fanno solo riscaldamento ambienti, cioè non entrano in qualche ciclo di produzione (ad esempio produzione vapore per qualche lavorazione particolare), e gli apparecchi sono tutti tra loro indipendenti (non sono in cascata o in batteria e non hanno collettori sul sistema di scarico dei pdc) rientrano nella definizione di impianto similare al domestico di cui alla 7128/2015 punto 3.2
a mio avviso quindi:
UNI 11528 per la linea di distribuzione da contatore agli apparecchi
UNI 7129-2 per installazione apparecchi
UNI 7129-3 per scarico pdc
9165 e 9860 no perché riguardano il pre-contatore
a mio avviso quindi:
UNI 11528 per la linea di distribuzione da contatore agli apparecchi
UNI 7129-2 per installazione apparecchi
UNI 7129-3 per scarico pdc
9165 e 9860 no perché riguardano il pre-contatore
Re: Rete add gas industriale x 6 caldaie+aerotermo 34 kW
bè se rientrano nella definizione di impianto similare al domestico, allora anche solo UNI 7129:2015. Tale norma ha sempre trattato impianto con potenza "complessiva" >35 kW ma per apparecchi singolarmente < 35 kW. La 11528 Nasce per colmare il buco delle reti con apparecchi con potenza singola > 35 kW.
Mescolare le due cose non mi sa il massimo.
Mescolare le due cose non mi sa il massimo.
Re: Rete add gas industriale x 6 caldaie+aerotermo 34 kW
vero anche questo, ne abbiamo già discusso in altri topic e tendo ad essere d'accordo con te, però diciamo che è più una questione formale perché riguardo alle tubazioni le due norme non dicono cose diverse
Re: Rete add gas industriale x 6 caldaie+aerotermo 34 kW
Beh, non è questione di tendere, è che proprio la 11528 dice esplicitamente che se gli apparecchi sono tutti minori di 35 kW e non sono asserviti allo stesso impianto di riscaldamento, allora si segue la 7129 Non so dire quante e quali differenze ci siano tra le due norme a livello di tubazioni, ma intanto nella 7129 c'è il limite del mbar che nell'altra non c'è!
Re: Rete add gas industriale x 6 caldaie+aerotermo 34 kW
ok... allora tendo ad essere d'accordo con la 11528