Messaggio da fra.sal. »

Buonasera a tutti.
Mi trovo ad eseguire un impianto gas per un generatore di aria caldaia 200 kW installato all'aperto (successivamente dovrò fare anche pratica VVF).
Siccome il generatore è installato in un centro sportivo è posizionato in una zona accessibile a tutti. Naturalmente il generatore è recintato.
Volevo chiedervi: siccome la saracinesca è posizionata all' esterno ed è accessibile a tutti, con rischio di manomissione o danneggiamento, deve essere con chiave?
Nella norma UNI 11528 non c'è scritto niente in merito.
Comunque, secondo la mia opinione, la saracinesca con chiave renderebbe il tutto meno sicuro in quanto, in caso di incendio, bisognerebbe trovare la chiave e non sarebbe facilmente utilizzabile in maniera sicura ed univoca in caso di emergenza. Resta il fatto che la saracinesca, in quella posizione, è a rischio di manomissione o danneggiamento

Potete aiutarmi o darmi un consiglio?
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: NORMA UNI 11528 RUBINETTO CON CHIAVE

Messaggio da grifo68 »

vero, la 11528 non dice nulla perché se avessero fatto l'analogia con la 7129/2008 (chiave e stop) ci sarebbe stato il problema che rilevi tu; in realtà la 7129/15 ha modificato non poco, dicendo che la chiave deve impedire l'apertura ma NON la chiusura, ed a questo punto può andare bene anche per impianti soggetti a 11528 :wink:
fra.sal.
Messaggi: 154
Iscritto il: mer ott 13, 2010 19:13

Re: NORMA UNI 11528 RUBINETTO CON CHIAVE

Messaggio da fra.sal. »

Ok Grazie.

Però diciamo che in via generale uno mette la saracinesca con la chiave (In luogo accessibile a tutti) anche perché non vuole che " le persone più simpatiche" gli chiudano il gas continuatamente facendo fermare gli impianti alimentati a gas.

E quindi, se la chiave deve impedire l'apertura ma NON la chiusura, perde parte del suo scopo.

Naturalmente capisco che è più pericoloso aprire il gas che chiuderlo quindi sicuramente la chiave che impedisce l'apertura ma NON la chiusura è quella che rende la situazione più sicura.

Comunque forse la cosa migliore a sto punto è montarla con la chiave che impedisce l'apertura ma NON la chiusura in quanto offre anche una maggiore sicurezza. Siete d'accordo?
Rispondi