Buongiorno, volevo un confronto.
Seminterrato di condominio. Contatori del gas (uso cottura e scaldacqua) ricavati in una cantina comune.
Si devono rifare alcune linee gas (metano) e per decoro estetico ed anche per motivi economici non vogliono passare dall'esterno (dovrebbero allungare molto la linea del gas).
Si potrebbe passare dal locale contatori, andare nel corridoio comune e poi per uscire, si dovrebbe attraversare una cantinetta privata.

Fermo restando che la tubazione sia a vista e che riesca a garantire 1/50 di aerazione, posso passare per una parte privata (la proprietà di tutto il condominio è tutta di un ente).

Altre prescrizioni?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Impianto gas in interrato (zone comuni)

Messaggio da grifo68 »

mah... io leggendo il punto 4.8.3 della 7129-1/2015 leggo "ove non sia possibile il collegamento dall'esterno..." si può passare in parti comuni, con i criteri stabiliti dallo stesso punto; secondo me il problema è come leggere quel "ove non sia possibile" perché io lo leggo come una impossibilità tecnica e non come una questione estetica o economica (meno lunghezza delle tubazioni), inoltre l'attraversamento di una cantina privata (e quindi non "parte comune") non è proprio prevista, ci sono problemi sia di tipo civile (servitù ecc...) sia di sicurezza (il proprietario della cantina come gestisce il passaggio di tubazioni di altri nel proprio locale? e se desse anche un assenso come si fa quando questo dovesse vendere?)
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto gas in interrato (zone comuni)

Messaggio da SuperP »

grifo68 ha scritto: ven set 01, 2017 16:41 mah... io leggendo il punto 4.8.3 della 7129-1/2015 leggo "ove non sia possibile il collegamento dall'esterno...
ciao, per vari motivi (qui il propritario era cmq 1, l'ente) passiamo da esterno, ma NON entriamo direttamente in cucina, dove sono posti lo scaldacqua istantaneo ed il piano cottura, perchè sono dall'altra parte rispetto alla verticale salendo dalla zona contatore.

A questo punto farei:
- uscita dal locale contatore e salita a vista esterna;
- entro nell'appartamento a circa 20cm da terra e metto una valvola di intercettazione con un collettore in scatoletta a tenuta verso l'intercapedine muraria e non a tenuta verso i locali;
- faccio traccia orizzontale a 20cm da terra, arrivo allo spigolo e faccio una traccia in verticale per arrivare a circa 20cm da filo soffitto
- esco a vista a filo soffitto e percorro i locali studio, corridoio ed arrivo sul muro della cuina, dove sottotraccia entro;
- sottotraccia a parete (a 20cm) vado a fare le due distribuzioni risalendo in verticale in corrispondenza degli apparecchi.

La tubazione a vista sarà rivestita da una veletta in pvc fatta ad L, tenendo staccata la L dal soffitto in maniera che sia nascosta alla vista, ma aerata.

Funziona?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Impianto gas in interrato (zone comuni)

Messaggio da grifo68 »

SuperP ha scritto: lun set 18, 2017 18:06 Funziona?
così si :wink:

anche perché, se ho interpretato bene, sei all'interno di un'unica unità immobiliare
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto gas in interrato (zone comuni)

Messaggio da Tom Bishop »

Anche secondo me funziona
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto gas in interrato (zone comuni)

Messaggio da SuperP »

grifo68 ha scritto: mar set 19, 2017 12:50
SuperP ha scritto: lun set 18, 2017 18:06 Funziona?
così si :wink:

anche perché, se ho interpretato bene, sei all'interno di un'unica unità immobiliare
Si. Andrei sottotraccia in pareti (sopra battiscopa) e sottotraccia in salita. Poi farei un tratto sottotraccia nella parete e a filo soffitto e a vista (ma nascosto da un L plastico) sempre a filo soffitto.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi