Distanza caldaia murale - contatore metano (esistente)

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Distanza caldaia murale - contatore metano (esistente)

Messaggio da L'Enzo »

Esiste una distanza minima tra contatore metano (esistente, attivo da anni) e una nuova caldaia murale esterna che dovrei installare a parete proprio sopra (50 cm) o al massimo da parte al contatore metano?

Grazie
Saluti
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

vedi UNI 9034 in particolar modo se ci sono apparecchi a fiamma libera
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Kalz ha scritto:vedi UNI 9034 in particolar modo se ci sono apparecchi a fiamma libera
Puoi dirmi dove si parla della problematica?
Non ne ho trovato traccia nella UNI 9034 (ho dato solo uno sguardo veloce).
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

giustamente la norma da solo prescrizioni riguardo l'installazione dei contatori e relative nicchie, l'installazione secondo me è ammissibile, infatti non vorrei sbagliarmi ma anche il dm 12/04/96 parla dell'installazione dei contatori all'interno delle centrali termiche
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Piccolo errore: quella di cui parli tu è la UNI 9036, la UNI 9034 difatti parla solo di giunzioni e raccordi.
Cmq anche secondo me non ci sono problemi all'installazione esterna, con caldaia vicina (magari invece di metterla proprio sopra sarebbe meglio disassarla un pochino).
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

giusto ho sbagliato scusate, comunque alla norma 9036 parla di rispettare 20 cm da contatori eletrrici, io per analogia dato che comunque la caldaia ha un minimo di alimentazione elettrica.... prenderei per analogia in considerazione tale prescrizione, inoltre prevederei anche il fatto che nel caso di non funzionamento dei dispositivi di protezione e controllo del generatore mi può scaricare la valvola di sicurezza sopra il contatore...

io prevederei anche queste considerazioni...
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Messaggio da L'Enzo »

Grazie
Dannot
Messaggi: 13
Iscritto il: mer mag 23, 2007 16:38

Messaggio da Dannot »

L'Enzo ha scritto:Grazie
Ti trasmetto quanto ho letto sullo studio delle nuove 7129-2 :

2.2 Installazione di apparecchi a gas in prossimità di contatori
Gli apparecchi a gas devono essere ubicati in modo tale da non avere interferenza con i contatori.
Gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1,5 m da eventuali contatori, siano essi elettrici o a gas.
Nel caso non si riesca a rispettare la distanza di cui sopra, è necessario realizzare dei setti separatori tra apparecchio e contatore in modo da evitare che eventuali uscite di gas possano trovare punti di innesco.

spero ti torni utile
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Scusa
puoi darci un riferimento preciso su quanto hai scritto?
La UNI 7129-2001 attualmente in vigore dove riporta tutto questo?
Dannot
Messaggi: 13
Iscritto il: mer mag 23, 2007 16:38

Messaggio da Dannot »

Terminus ha scritto:Scusa
puoi darci un riferimento preciso su quanto hai scritto?
La UNI 7129-2001 attualmente in vigore dove riporta tutto questo?
Ho cercato il link del CIG da dove avevo preso lo studio ( il progetto) della nuova norma 7129,mi spiace ma non lo trovo più,però questo articolo anche se datato da un idea chiara della cosa.

http://www.gas.it/modules.php?name=News ... le&sid=173

le 4 parti erano disponibili in rete for free,io le ho se a qualcuno servono me lo faccia sapere.
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Grazie del link.
Può essere interessante leggere le modifiche in studio.
Rispondi