Salve a tutti,
è possibile installare tubazione gas multistrato interrata ? Se si, è necessaria la guaina corrugata coassiale ?
tubazione gas multistrato interrata
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: tubazione gas multistrato interrata
La UNI7129:2015 prevede che possano essere interrate. La tubazione deve essere posata su un letto di sabbia con granulometria di 2.5mm (anziché 6mm delle altre tipologie)
Tom Bishop
Re: tubazione gas multistrato interrata
ma della guina corrugata non c'è bisogno ? posso interrarlo così com'è ?
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: tubazione gas multistrato interrata
mi hai fatto venire dubbio e ho riletto. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.3.10 mi pare dica che occorre la guaina, non so di che tipo ma va messa..
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: tubazione gas multistrato interrata
Porca miseria, hai ragione. Mi era sfuggito quel passaggio. Chiedo venia . Per il multistrato serve la guaina se interrati.
Tom Bishop
Re: tubazione gas multistrato interrata
Ma a questo punto perché non interrare polietilene e basta? Se devo interrare un d.26, 32 o maggiori ho anche il vantaggio del costo, due giunti e due belle saldature stop.
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: tubazione gas multistrato interrata
In teoria con il multistrato potresti andare direttamente in casa a servire magari l'unico attacco che hai. Eviti transizione e giunto dielettrico. Altra cosa è che se posi su soletta con sotto i box puoi evitare i 100mm di sabbia/terreno sottostante.