Salve a tutti,
è possibile installare tubazione gas multistrato interrata ? Se si, è necessaria la guaina corrugata coassiale ?

Tom Bishop
Messaggi: 1495
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da Tom Bishop » mar lug 18, 2017 05:15

La UNI7129:2015 prevede che possano essere interrate. La tubazione deve essere posata su un letto di sabbia con granulometria di 2.5mm (anziché 6mm delle altre tipologie)
Tom Bishop

c.man
Messaggi: 22
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da c.man » mar lug 18, 2017 15:52

ma della guina corrugata non c'è bisogno ? posso interrarlo così com'è ?

Tom Bishop
Messaggi: 1495
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da Tom Bishop » mer lug 19, 2017 05:12

Non serve alcuna guaina. Hai letto la UNI7129?
Tom Bishop

iltubo
Messaggi: 633
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da iltubo » mer lug 19, 2017 23:45

mi hai fatto venire dubbio e ho riletto. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.3.10 mi pare dica che occorre la guaina, non so di che tipo ma va messa..

Tom Bishop
Messaggi: 1495
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da Tom Bishop » gio lug 20, 2017 05:00

Porca miseria, hai ragione. Mi era sfuggito quel passaggio. Chiedo venia :oops:. Per il multistrato serve la guaina se interrati.
Tom Bishop

iltubo
Messaggi: 633
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da iltubo » gio lug 20, 2017 14:11

Ma a questo punto perché non interrare polietilene e basta? Se devo interrare un d.26, 32 o maggiori ho anche il vantaggio del costo, due giunti e due belle saldature stop.

Tom Bishop
Messaggi: 1495
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da Tom Bishop » ven lug 21, 2017 05:28

In teoria con il multistrato potresti andare direttamente in casa a servire magari l'unico attacco che hai. Eviti transizione e giunto dielettrico. Altra cosa è che se posi su soletta con sotto i box puoi evitare i 100mm di sabbia/terreno sottostante.
Tom Bishop