Buon Giorno; in 6 villette di un condominio è arrivato il metano, tutti anno il bombolone del GPL, è possibile arrivare al bombolone con la nuova linea e allacciarsi, mantenendo il resto della tubazione esistente. Se si quali sono le verifiche da fare. Se no in base a a quale normativa.
Grazie
Metano GPL
Moderatore: Edilclima
Re: Metano GPL
Vanno verificati i diametri delle tubazioni, probabilmente risulteranno troppo piccole. Il riferimento per gli impianti gas alimentati da rete è sempre la UNI 7129 dove troverai tutte le indicazioni per poter verificare se l'impianto può essere "metanizzato"