Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

giunto dielettrico

Messaggio da SimoneBaldini »

Secondo la 7129 del 2008 sembrerebbe che il dielettrico lo si possa omettere quando si ha il transizione in PE/metallo rivestito (dovrebbe avere resistenza maggiore di 1000 ohm) che esce dal terreno. Per impianti non soggetti a 7129 che riferimenti si hanno? Poi il dielettrico va messo ad ogni fuoriuscita dal terrento o solo perso gli utilizzi o al contatore?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: giunto dielettrico

Messaggio da Tom Bishop »

Per impianti non soggetti a 7129 intendi >35kW? In quel caso applichi la UNI11528, ma la sostanza rispetto alla UNI7129 cambia poco.
Tom Bishop
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: giunto dielettrico

Messaggio da SimoneBaldini »

Ok ma il giunto di transizione rivestito lo considerate buono come dielettrico? Da me capita quasi sempre che chi controlla gli allegati il dielettrico lo vogliono indipendentemente se il giunto sia o meno rivestito fino fuori terra.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: giunto dielettrico

Messaggio da Tom Bishop »

No, il giunto di transizione rivestito non fa da giunto dielettrico.
Tom Bishop
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: giunto dielettrico

Messaggio da SimoneBaldini »

Ok ma nella 7129 viene detto che se è rivestito e ha resistenza maggionre di 1000 ohm si puo' evitare il dielettrico, questo è valido anche per impianti non soggetti a 7129?
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: giunto dielettrico

Messaggio da iltubo »

SimoneBaldini ha scritto: ven mar 17, 2017 18:56 Ok ma nella 7129 viene detto che se è rivestito e ha resistenza maggionre di 1000 ohm si puo' evitare il dielettrico, questo è valido anche per impianti non soggetti a 7129?
Concordo con te, io ho presentato diversi allegati I/40 senza dielettrico e non ho mai ricevuto lamentele/dinieghi. Oltre tutto a logica non vedo il perché mettere un dielettrico su un giunto di transizione rivestito quando per un tubo metallico interrato < di 3 m posso ometterlo (4.5.3.11).
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: giunto dielettrico

Messaggio da armyceres »

Scusate se mi intrometto......
spesso sento parlare di giunto si giunto no..... tante discussioni ed eventuali problemi per un pezzo che costa tra i 10 e i 20 euro??????

mah.....
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: giunto dielettrico

Messaggio da lbasa »

Giustamente tra il dire e il fare, la differenza sta nell'aver fatto; e nello specifico ci sono cose anche serie.

lo sanno progettisti ed installatori che, per ossequiare le richieste della distribuzione (e della normativa termoidraulica) a salvaguardia delle "loro" condutture (da corrosioni e correnti vaganti), si introducono nuovi rischi di sicurezza all'utenza?
Le connessioni delle condutture devono essere ispezionabili, e quindi sono anche toccate; introducendo il giunto isolante, le tubazioni a valle ed a monte porteranno potenziali diversi; e chi tocca entrambi (sono ispezionabili) va in pericolo.
Il pericolo si risolve rendendo inaccessibile il contemporaneo contatto: oppure rendendo innocua la differenza di potenziale.

Quindi si mettono a terra (ed in equipotenzialità fra loro se presenti coppie) i tubi entranti (a valle ed a monte del giunto); oppure si installano due giunti distanti fra loro (od uno molto lungo).
Se è coinvolta anche la progettazione elettrica, compete a quella; ma se non c'è e ci si preoccupa solo della parte termoidraulica, a chi spetta la soluzione di un problema creato all'utenza?
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: giunto dielettrico

Messaggio da iltubo »

armyceres ha scritto: mer mar 22, 2017 09:08 Scusate se mi intrometto......
spesso sento parlare di giunto si giunto no..... tante discussioni ed eventuali problemi per un pezzo che costa tra i 10 e i 20 euro??????

mah.....
ma hai piena ragione però sapere quale è la cosa esatta da fare a volte serve per:
- mettere in servizio e fare gli allegati a impianto parzialmente fatto e senza giunto (capita)
- se un pezzo non è richiesto/utile perché metterlo?
- se "quelli" del gas mi chiedono una cosa non dovuta posso far valere le mie ragioni (magra soddisfazione ma tant'è) :mrgreen: .... anche se ci devo perdere 3 ore per quel 10/20 € .... sarò una testa di.....
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: giunto dielettrico

Messaggio da grifo68 »

in realtà lo spirito della 7129/08 poi ripreso dalla versione del 2015 era quello di eliminare nella sostanza il dielettrico quando la tubazione interrata è in PE oppure metallica ma corta, poi che gli accertatori delle aziende gas lo chiedano comunque, ed a me è capitato di vedere gente che lo chiedeva anche sul lato contatore :shock: , è un altro paio di maniche...

la questione di base è: il dielettrico serve per evitare che una tubazione del gas venga "utilizzata" da una eventuale corrente di guasto come puntazza di terra, tale rischio, dice la norma, si ritiene scongiurato (o come direbbe un analista di rischio "accettabile") nel momento in cui la tubazione metallica che si interra prima di collegarsi al PE tramite il giunto di transizione metallo-plastico è debitamente isolata verso terra tramite guaina o rivestimento che garantisca una resistenza verso terra non inferiore a 1000 ohm (che sono 50 volte i 20 ohm massimi che deve avere un impianto di terra!); questo è lo spirito della norma, poi che ci sia chi interpreta non lo scopriamo certo oggi...
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: giunto dielettrico

Messaggio da grifo68 »

armyceres ha scritto: mer mar 22, 2017 09:08 Scusate se mi intrometto......
spesso sento parlare di giunto si giunto no..... tante discussioni ed eventuali problemi per un pezzo che costa tra i 10 e i 20 euro??????

mah.....
belin 20 euro di qua, 20 euro di la... son palanche Armando :mrgreen:
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: giunto dielettrico

Messaggio da lbasa »

Grifo, ti chiedo scusa ma occorre correggere un'affermazione:
... garantisca una resistenza verso terra non inferiore a 1000 ohm (che sono 50 volte i 20 ohm massimi che deve avere un impianto di terra!) ...
Dai ... si può dire allora che 1000 Ohm sono 25 volte gli anni di mio cugino che ne fa 40?

I 20 Ohm erano richiesti dal DPR 547/55 (art. 326); che aveva anche l’art. 395 sulle deroghe generali qualora si adottino altri mezzi di pari efficacia. E le norme tecniche sono di pari efficacia (in base alla legge 186/68) da molto tempo.
L’art. 304 dell’81/08 ha poi abrogato il 547/55.
Quindi ora ci si affida ai requisiti di sicurezza più ragionati e coordinati con la protezioni automatiche; e dove stanno?
Nella CEI 64-8 (che è ripresa dalla 7129 come riferimento normativo quando deve affrontare problematiche elettriche) e nella CEI 64-18 "Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali domestici".

Facciamo un pò di accademia sui 1000 Ohm.
Le prescrizioni per la sicurezza degli impianti elettrici (CEI 64-8) nascono una volta definita quella che si definisce “curva di sicurezza” (CEI 64-18), cioè i valori di tensione e di corrente che si possono ritenere sicuri in relazione al tempo per cui sono applicati al corpo di una persona (che abbia una resistenza del corpo di valore medio stabilito).
Viene modellato lo schema elettrico equivalente del corpo (umano), si prende il caso peggiore del percorso di corrente (mani – piedi e chiusura a terra) e relativa resistenza convenzionale, e si cerca il valore della tensione di contatto tollerabile (per contatti indiretti è la tensione verso terra, 25 V ma anche 50 V va bene); alla resistenza del corpo si aggiunge in serie la resistenza del percorso contatto mani - scarpe – terreno verso terra.

Il valore di 1000 Ohm (ci sono condizioni particolari per i quali il limite è 200) rappresenta il limite di resistenza verso terra al di sotto della quale una parte metallica è da considerare massa estranea; perché, nel toccare contemporaneamente una massa in tensione (per un guasto) e la parte metallica (diventata massa estranea), la persona non è più protetta dai dispositivi automatici di protezione dai contatti indiretti; cioè la persona ha in serie una resistenza minore di quella prevista.

Nell'intervento di ieri io insistevo, ed insisto, che in occasione di installazioni di termoidraulica non ci si deve dimenticare delle conseguenze in ambito elettrico. Ed il divieto di considerare come dispersore, o conduttore di terra o di protezione, la tubazione gas NON deve essere confusa con il collegamento equipotenziale previsto (obbligatoriamente) dalla 64-8.

Cosa succede se non si ottempera all’equipotenzialità principale?
1) Il giunto isolante divide un tubo collegato a terra ed un tubo isolato da terra; e tra i due si stabilisce una tensione totale di terra che contribuisce ad aumentare la tensione di contatto (fra i due tubi) nei confronti di quella ammissibile.
2) Il tubo che entra nell’edificio partendo dal giunto isolante ha una resistenza verso terra superiore ai 1000 ohm (merito del giunto); ciò rende, per le persone all’interno, effettivamente non pericolosa la situazione di tensione di guasto (o vagante) del tubo interrato a monte del giunto (l’impedenza aumentata non rende pericolosa la tensione di guasto).
Ma se il guasto ce l’ha l’interno dell’edificio? Succede sempre nei condomini; un bruciatore non collegato a terra va in guasto e tramite la tubazione interna trasferisce tensioni pericolose in tutti gli appartamenti del condominio (cioè basta che in un appartamento qualcuno faccia da ponte tra la tubazione ed una massa).

Si torna quindi ad un vecchio parere: occorre portare competenza globale nel fare anche una singola cosa. Un intervento di termoidraulica deve essere pensato anche in termini di competenza elettrica/elettronica, ma anche di competenza meccanica ecc.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: giunto dielettrico

Messaggio da grifo68 »

grande lbasa e grande questo forum che consente di avere interventi come il tuo :wink:

ti confesso che (ma lo avrai notato) su determinate questioni non avevo riflettuto, in effetti il tuo discorso va nella direzione della "interdisciplinarietà" di qualsiasi professione tecnica, il mio dubbio a riguardo è che l'installatore termoidraulico medio se gli si fa un discorso del genere fa questa faccia :shock: e la tiene per un paio di giorni, e poi si scrolla e riprende come prima...

grazie
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: giunto dielettrico

Messaggio da grifo68 »

lbasa ha scritto: gio mar 23, 2017 21:50
Dai ... si può dire allora che 1000 Ohm sono 25 volte gli anni di mio cugino che ne fa 40?
:lol: :lol: :lol: