Prova tenuta 11137 per impianti > 35 kw

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fra.sal.
Messaggi: 154
Iscritto il: mer ott 13, 2010 19:13

Prova tenuta 11137 per impianti > 35 kw

Messaggio da fra.sal. »

Buongiorno a tutti, mi trovo a compliare dei fogli per chiedere l'apertura del gas a seguito di una perdita. Ma non sono sicuro di una cosa: può essere utilizzata la norma UNI 11137 per impianti sopra 35 kW? Oppure per la verifica di impianti esistenti sopra i 35 kW c'è un'altra norma?

Grazie
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Prova tenuta 11137 per impianti > 35 kw

Messaggio da iltubo »

Se si parla di cucine penso di si in quanto la 11137 cita la UNI 8723.
Se si parla di centrali termiche mi sa di no, una prova di tenuta è nalla UNI 10435 relativa alla manutenzione degli impianti > 35 kW
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Prova tenuta 11137 per impianti > 35 kw

Messaggio da grifo68 »

La UNI 11528 consente per impianti in VII specie (meno di 40 mbar per metano e meno di 70 mbar per GPL) di utilizzare la metodologia di prova della 11137 se parliamo di verifiche con l'impianto in esercizio.

Altrimenti (per impianti nuovi o non ancora in esercizio) si utilizza la metodologia prevista dalla stessa 11528 al punto 5.5 (che poi riprende pressioni e durate già previste dal DM 12/04/1996).
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Prova tenuta 11137 per impianti > 35 kw

Messaggio da iltubo »

Avevo riletto solo il campo di applicazione della 11137 che dice domestici o similari e cita solo 7129, 10738 e 8723
la precisazione della11528 mi era sfuggita.
Grazie, buono a sapersi.
Rispondi