ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS GPL LOCALI CANTINE

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lialam01
Messaggi: 10
Iscritto il: sab gen 14, 2017 20:00

ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS GPL LOCALI CANTINE

Messaggio da lialam01 »

Sottopongo ai colleghi del forum il seguente quesito:
È consentito l'attraversamento di un corridoio cantinole (areato) che si trova al piano interrato sottostante un fabbricato per civile abitazione, con tubo metallico in acciaio avente giunzioni brasate/saldate conformi alle pertinenti norme di prodotto nazionali o europee, comprendenti prova obbligatoria di resistenza alle alte temperature? Inoltre tale tubo è posato all'interno di una guaina metallica passante, saldata nelle giunzioni e le cui estremità sfociano all'esterno.

Grazie per il parere
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS GPL LOCALI CANTINE

Messaggio da SERGIARA »

lialam01 ha scritto:È consentito l'attraversamento di un corridoio cantinole (areato) che si trova al piano interrato sottostante un fabbricato per civile abitazione, con tubo metallico in acciaio avente giunzioni brasate/saldate conformi alle pertinenti norme di prodotto nazionali o europee, comprendenti prova obbligatoria di resistenza alle alte temperature?
Se il tubo convoglia GPL, direi proprio di no.
lialam01 ha scritto:con tubo metallico in acciaio avente giunzioni brasate/saldate
Il tubo in acciaio non può avere giunzioni brasate !!
Rispondi