ELETTROVALVOLA SFIATO AUTOMATICO GAS

Messaggio da arien »

Buongiorno a tutti,
sapete cortesemente comunicarmi quanto è obbligatoria ed a cosa serve l'elttrovalvola di sfiato automatico gas in atmosfera?
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: ELETTROVALVOLA SFIATO AUTOMATICO GAS

Messaggio da Kalz »

non sono sicuro probabilmente era indicato nella UNI 8045 sostituita dalla UNI EN 676...norme pper le rampe gas..dovrebbe essere necessaria per impianti sopra 2 MW?
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: ELETTROVALVOLA SFIATO AUTOMATICO GAS

Messaggio da SERGIARA »

Vado a memoria, ma mi manca il tempo per controllare i riferimenti.
La UNI EN 676: 2008 sostituisce, già da molto, le vecchie UNI 8041 e UNI 8042, valide per bruciatori ad aria soffiata.
Tempo fa le rampe erano provviste di due EV di sicurezza, di tipo A, poste in serie. Tra queste c'era un TEE, con in derivazione la EV di sicurezza, la cui bocca di uscita doveva essere messa in comunicazione con l'esterno, tramite apposita tubazione.
La EVS era normalmente chiusa, se ricordo bene si apriva solamente nel caso in cui, con le due EVA chiuse, il tratto di tubazione tra le due EVA si trovasse in pressione.
Ora la EVS è sostituita da un dispositivo i controllo tenuta, obbligatorio per bruciatori con portata massima superiore a 1200 KW.
Spero di esserti stato utile