Buongiorno a tutti,
sapete cortesemente comunicarmi quanto è obbligatoria ed a cosa serve l'elttrovalvola di sfiato automatico gas in atmosfera?
ELETTROVALVOLA SFIATO AUTOMATICO GAS
Moderatore: Edilclima
Re: ELETTROVALVOLA SFIATO AUTOMATICO GAS
non sono sicuro probabilmente era indicato nella UNI 8045 sostituita dalla UNI EN 676...norme pper le rampe gas..dovrebbe essere necessaria per impianti sopra 2 MW?
Re: ELETTROVALVOLA SFIATO AUTOMATICO GAS
Vado a memoria, ma mi manca il tempo per controllare i riferimenti.
La UNI EN 676: 2008 sostituisce, già da molto, le vecchie UNI 8041 e UNI 8042, valide per bruciatori ad aria soffiata.
Tempo fa le rampe erano provviste di due EV di sicurezza, di tipo A, poste in serie. Tra queste c'era un TEE, con in derivazione la EV di sicurezza, la cui bocca di uscita doveva essere messa in comunicazione con l'esterno, tramite apposita tubazione.
La EVS era normalmente chiusa, se ricordo bene si apriva solamente nel caso in cui, con le due EVA chiuse, il tratto di tubazione tra le due EVA si trovasse in pressione.
Ora la EVS è sostituita da un dispositivo i controllo tenuta, obbligatorio per bruciatori con portata massima superiore a 1200 KW.
Spero di esserti stato utile
La UNI EN 676: 2008 sostituisce, già da molto, le vecchie UNI 8041 e UNI 8042, valide per bruciatori ad aria soffiata.
Tempo fa le rampe erano provviste di due EV di sicurezza, di tipo A, poste in serie. Tra queste c'era un TEE, con in derivazione la EV di sicurezza, la cui bocca di uscita doveva essere messa in comunicazione con l'esterno, tramite apposita tubazione.
La EVS era normalmente chiusa, se ricordo bene si apriva solamente nel caso in cui, con le due EVA chiuse, il tratto di tubazione tra le due EVA si trovasse in pressione.
Ora la EVS è sostituita da un dispositivo i controllo tenuta, obbligatorio per bruciatori con portata massima superiore a 1200 KW.
Spero di esserti stato utile