tubi in multistrato sotto traccia in vano scala comdominiale
Moderatore: Edilclima
tubi in multistrato sotto traccia in vano scala comdominiale
il punto 4.5.5.11 della UNI7129-2015 vieta tale installazione ma poi al punto 4.8.3 ammette tale installazione con qualche limitazione solo per le pareti (e quini nessuna limitazione per il pavimento e infine al punto 4.8.4 non cita l'installazione sotto traccia. Non ci capisco più niente. Qualche lume??
Re: tubi in multistrato sotto traccia in vano scala comdominiale
Io terrei per buono il 4.5.5.11.
Il 4.8.3 mi pare di capire dica che se proprio non puoi fare a meno di evitare il sotto traccia per entrare in appartamento devi farlo almeno nella metà di muro rivolta verso l'unità immobiliare stessa e quindi il pavimento della parte comune è già escluso a priori.
Il 4.8.4 infine non la cita perché appunto non ammessa.
P.S. come ho scritto altre volte io il sottotraccia proprio lo abolirei. Se in fase di verifica UNI10738 trovassi un sottotraccia non saprei se lo "passo" , per fortuna non mi è ancora capitato.
Il 4.8.3 mi pare di capire dica che se proprio non puoi fare a meno di evitare il sotto traccia per entrare in appartamento devi farlo almeno nella metà di muro rivolta verso l'unità immobiliare stessa e quindi il pavimento della parte comune è già escluso a priori.
Il 4.8.4 infine non la cita perché appunto non ammessa.
P.S. come ho scritto altre volte io il sottotraccia proprio lo abolirei. Se in fase di verifica UNI10738 trovassi un sottotraccia non saprei se lo "passo" , per fortuna non mi è ancora capitato.