7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da luca70 »

Buongiorno a voi.

Mi viene un forte dubbio:

4.4.2.7 della UNI 7129/1-2015 - Divieti
"non è consentito collocare giunzioni filettate e meccaniche all'interno di locali NON AERATI O NON AERABILI, SE NON ANNEGATI NELLA MALTA secondo quanto specificato al punto 4.5.5.9"

4.4.5.9 Installazione tubazioni sotto traccia
"... Le giunzioni, ad eccezione delle saldature/brasature, POSSONO ESSERE POSTE A VISTA (...) SOTTO TRACCIA (annegate nella malta secondo quanto previsto al punto 4.5.5 per la tubazione sotto traccia ) ... Inoltre, sia per i locali non aerati, sia per quelli non aerabili, devono essere rispettate le condizioni di cui al punto 4.4.2.7".

Io ho la copia di bozza, e là non era così...

Non capisco bene: adesso si possono mettere le giunzioni filettate sotto malta?

Datemi conforto, grazie.
Luca
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da Kalz »

ho fatto gli appunti sulla prima parte qualche settimana fà e ricordo di aver avuto questo dubbio anche per quanto riguarda le giunzioni filettate in locali non aerabili non ho con me tutti gli appunti ma oggi verifico.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da Kalz »

rileggendo velocemente il punto incriminato a me sembra che sia al punto 4.5.5.9 e 4.4.2.7 sembra di capire effettivamente di poter posare sotto traccia giunzioni filettate o meccaniche...spero sia un errore o non siano una super forzatura di qualche produttore di raccordi....magari a pressare.
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da luca70 »

Ciao Kalz.
Mi sembra una "forzatura", che personalmente non gradisco molto.
Non credo che nell'inchiesta finale siano state fatte tante richieste in quel senso: avrebbero forse potuto valutare un volume minimo ed utilizzo del locale.
Credo che da parte mia cercherò di non utilizzare questa possibilità, in attesa di eventuali errata corrige.
Grazie.
Luca
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da Kalz »

infatti concordo, neanche la prendo in considerazione tale possibilità di posa in opera, spero che sia stato un errore comunque attendo pareri anche da altri. Ciao.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1623
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Una giunzione filettata sottotraccia? Ma che scherziamo?
Alessandro dg
Messaggi: 210
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da Alessandro dg »

Conviene non prenderla mai in considerazione...spero solo che di questa possibilità non se ne accorgano gli installatori...
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da iltubo »

Speriamo in una nota di correzione altrimenti la vedo dura che certi soggetti non se ne approfittino.

Purtroppo non ho ancora la norma perché spenderci 500 € mi sembra un'altra follia (qui non siamo sotto convenzione :evil: ).
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da Kalz »

per chi l'ha letta avete notato la cosa oppure è una mia interpretazione sbagliata?
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da girondone »

Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da Kalz »

evviva!!!! a pensar male......
HUGO
Messaggi: 1094
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da HUGO »

Roba de matt !! Prima ti rompono le p***e per delle stupidaggini, poi ti consentono queste cose..
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Mimmo_510859D
Messaggi: 1623
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Scandaloso scandalso.
La cosa triste è vedere ditte serie come la Viega decantare queste assurde novità tecniche.
Fortunatamente, gli installatori (almeno quelli con cui ho avuto a che fare finora) sono più seri di quello che sembra.

[la cosa che mi fa ridere di 'sto paese è che quando ci sono novità che allargano le maglie tutti sanno tutto già dall'istante successivo alla pubblicazione della novità: mi viene in mente quando, nel 2012, per alcuni mesi consentirono lo scarico a parete anche per le nuove costruzioni... lo sapeva da subito anche l'ultimo dei manovali di cantiere mentre, ad oggi, vedo ancora tecnici con dubbi tipo Ma le termostatiche sono obbligatorie (ovviamente, non sanno manco dell'esistenza del D.Lgs. 28/2011)... Ma il progetto degli impianti è obbligatorio...]
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?

Messaggio da girondone »

GIà