Tubo flessibile per impianti industriali

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Geronimo-Stilton
Messaggi: 19
Iscritto il: ven mar 02, 2012 12:13

Tubo flessibile per impianti industriali

Messaggio da Geronimo-Stilton »

Salve a tutti, non ho trovato nessuna norma di riferimento a riguardo dell'utilizzo dei tubi flessibili in cicli industriali.
Avendo delle utenze (forni)da circa 40 kW ognuna è possibile allacciarle con dei tubi flessibili oppure è n?Se sì qual'è la lunghezza massima? Che norma devo seguire?
Grazie e buon lavoro a tutti
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Tubo flessibile per impianti industriali

Messaggio da SERGIARA »

Non penso ci siano norme specifiche per impianti industriali.
Ci si può riferire per analogia al solito DM 12/4/1996.
In questo caso si deve collegare la tubazione rigida di adduzione gas al forno mediante interposizione di giunto antivibrante di solito in acciaio inox.
Se ritieni che durante il funzionamento si possano verificare non solo vibrazioni, ma anche dei disallineamenti, assiali o radiali, devi verificare che il giunto li possa sopportare (scheda tecnica del costruttore).
Occhio alla pressione massima di esercizio.
Se ritieni che la lunghezza del giunto scelto non sia sufficiente per le operazioni previste, allora devi usare un tubo flessibile idoneo; solitamente vengono fatti su misura (lunghezza, diametro, tipo di attacchi). Bisogna comunque limitarne al minimo la lunghezza per ovvi motivi di sicurezza.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Tubo flessibile per impianti industriali

Messaggio da SERGIARA »

Come norme tecniche di riferimento puoi vedere inoltre:
UNI EN 15266: Per pressioni fino a 0.50 bar e diametro max DN 50;
UNI EN 1762 per tubi gomma fino a 25 bar
saluti
Rispondi