Tubazione gas 100 kW in intercapedine edificio

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Z@go80
Messaggi: 137
Iscritto il: lun ott 19, 2009 10:52

Tubazione gas 100 kW in intercapedine edificio

Messaggio da Z@go80 »

Salve,
volevo chiedervi se è possibile posare nell'intercapedine perimetrale esterna aerata con griglie di un edificio una tubazione gas per alimentare un locale commerciale con una potenza installata di 100 kW.
si vorrebbe utilizzare una tubazione a vista in acciaio zincato.
L'intercapedine, per quello che ne è la definizione, è esterna al perimetro dell'edificio e quindi può considerarsi luogo adatto alla posa a vista della tubazione gas in acciaio zincato???
Grazie per le risposte.
Allego due foto per capire dove si ha l'intenzione di far passare il tubo di adduzione gas.
Immaginehttps://imageshack.us/i/exh4cwMuj
Immaginehttps://imageshack.us/i/iqqTkq2Sj
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Tubazione gas 100 kW in intercapedine edificio

Messaggio da SERGIARA »

Si applica il DM 12/4/1996 s.m.i.
Per stare tranquillo io seguirei il punto 5.4.3.3, rendendo stagna la canaletta verso l'interno.
Rispondi