Messaggio da Abser »

Buon giorno
leggendo il DM 12 aprile 1996 punti 5.3.1.b, c risulta che i giunti misti rame-acciaio sono ammessi solo fuori degli edifici e per il collegamento terminale al generatore termico per cui in centrale termica se voglio usare rame devo usarlo per tutto l'impianto in modo che la giunzione mista con la rete di adduzione in acciaio sia all'esterno della centrale termica. Questa limitazione mi sembra poco sensata, come se il giunto misto fosse meno sicuro di altri. Vero che il DM ha ormai quasi 20 anni ma non si può disattendere. Qualcuno si è imbattuto in questo problema?