Cucine Comunita' - comunità

Messaggio da 29COP »

Ciao,
sto' guardando la 8723....mi sbaglio io oppure non e' possibile mettere piu' apparecchi di tipo A nello stesso locale se la potenza supera i 15 kW?

grazie
ciao
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: Cucine Comunita' - comunità

Messaggio da 29COP »

puo' essere che si applichi solo sotto i 35 kW?
mentre sopra c'e' il dm 12/4/96?
girondone
Messaggi: 12823
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Cucine Comunita' - comunità

Messaggio da girondone »

In teori sopra i 35 convivono
Male ma convivo
Vince il dm quando si contrappongono

Cercate altri post
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: Cucine Comunita' - comunità

Messaggio da 29COP »

qualche commento per il limnite dei 15 kW?
l'ho trovato al punto 6.1.3.2.4 del progetto di norma 8723

grazie
ludovico
Messaggi: 16
Iscritto il: mar nov 23, 2010 14:34

Re: Cucine Comunita' - comunità

Messaggio da ludovico »

non puoi superare i 15,00 kw se fai aerazione naturale (solo foro in alto), se metti cappa naturale puoi arrivare a 35,00 kw, se metti cappa forzata puoi arrivare a oo.
dnlcrt
Messaggi: 34
Iscritto il: ven nov 05, 2010 21:39

Re: Cucine Comunita' - comunità

Messaggio da dnlcrt »

Mi riallaccio a questo post in quanto anche io darei la stessa interpretazione per quanto riguarda nessun limite di potenza per apparecchi di tipo A se c'è aerazione forzata...

Il dubbio per P>35kW riguarda invece l'applicazione del DM12-04-96 per quanto concerne le aperture permanenti di ventilazione dove S >= Q x 10 (il limite di S >= 3000 cm2 si applica solo per locali di installazione di apparecchi di climatizzazione e produzione acqua calda....??)
E' possibile inoltre considerare le aperture richieste dal DM come aperture di ventilazione (apporto aria comburente) invece richieste dalla UNI ? Sembrerebbe che abbiano due definizioni e ruoli differenti ma sempre di aperture si tratta...

Inoltre secondo la UNI8723 la ventilazione deve essere se naturale almeno 6cm2/kW * 1.5 se effettuata tramite condotto di ventilazione collegato a parete rivolta verso l'esterno di un locale adiacente. Nel mio caso non avrei la possibilità di apertura diretta verso l'esterno....il DM è comunque rispettato utilizzando un canale d'aria?