Buongiorno a tutti,
sono a richiedere una supporto per una installazione di caldaia e canale da fumo, che la norma uni 7129 non specifica.
E' stata installata una caldaia tipo C sul balcone e il canale da fumo a tenuta, attraversa il muro esterno e si innesta nella canna fumaria nel locale adiacente alla parete esterna.
Questo locale è ad uso bagno.
E' corretta l'installazione?
C'è un modo per mantenere questa installazione o si deve fare un cartongesso a tenuta?
Vi ringrazio per l'aiuto
Saluti
samaba
canali da fumo
Moderatore: Edilclima
Re: canali da fumo
Non penso ci siano problemi, il canale da fumo deve essere facilmente smontabile ed ispezionabile, d'altra parte la caldaia di tipo C si puo mettere anche in bagno, quindi anche il canale da fumo.
Piuttosto, se la canna è intubata in pressione, è stata fatta la corretta ventilazione dell'intercapedine?
Piuttosto, se la canna è intubata in pressione, è stata fatta la corretta ventilazione dell'intercapedine?
Re: canali da fumo
Grazie.
Io preferirei tenere la caldaia fuori dal bagno, però la norma non vieta il passaggio del canale da fumo...
Il vano è ventilato, ma quello che non rieco a trovare è la formula per capire quanto deve essere grande la'pertura di ventilazione alla base...si parla di 100 cmq
è obbligatorio lo scarico della condensa o si può mettere una curva tra il canale da fumo e la canna fumaria e scaricare la condensa in caldaia?
Io preferirei tenere la caldaia fuori dal bagno, però la norma non vieta il passaggio del canale da fumo...
Il vano è ventilato, ma quello che non rieco a trovare è la formula per capire quanto deve essere grande la'pertura di ventilazione alla base...si parla di 100 cmq
è obbligatorio lo scarico della condensa o si può mettere una curva tra il canale da fumo e la canna fumaria e scaricare la condensa in caldaia?
Re: canali da fumo
Dovrebbe essere pari alla sezione libera che hai tra il condotto intubato e la vecchia canna con un minimo di 100 cmq.samaba ha scritto:Grazie.
Io preferirei tenere la caldaia fuori dal bagno, però la norma non vieta il passaggio del canale da fumo...
Il vano è ventilato, ma quello che non rieco a trovare è la formula per capire quanto deve essere grande la'pertura di ventilazione alla base...si parla di 100 cmq
è obbligatorio lo scarico della condensa o si può mettere una curva tra il canale da fumo e la canna fumaria e scaricare la condensa in caldaia?
per la possibilità di portare la condensa in caldaia valgono le istruzioni del costruttore. naturalmente se permessa è una soluzione molto comoda
Re: canali da fumo
eheh...infatti la norma dice "ove necessario" si deve inserire il tee con lo scarico condensa....
Io preferirei mettere la tee, ma non sempre è fattibile...
Domani verifico le dimensioni dell'apertura.
grazie per il supporto
Io preferirei mettere la tee, ma non sempre è fattibile...
Domani verifico le dimensioni dell'apertura.
grazie per il supporto
Re: canali da fumo