Potere calorifico inferiore GAS METANO

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da ilverga »

Come potere calorifico inferiore gas metano normalmente assumete:
34,3 MJ/mc oppure 36 MJ/mc ??
Grazie
tino
Messaggi: 42
Iscritto il: lun ago 06, 2007 18:24
Località: Provincia di Novara

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da tino »

ilverga ha scritto:Come potere calorifico inferiore gas metano normalmente assumete:
34,3 MJ/mc oppure 36 MJ/mc ??
Grazie
34,3 MJ/mc
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da Terminus »

ilverga ha scritto:Come potere calorifico inferiore gas metano normalmente assumete:
34,3 MJ/mc oppure 36 MJ/mc ??
Grazie
PCI=36MJ/Nmc
Comunque prova a vedere sulle fatture del fornitore della tua zona, dovrebbe indicarti chiaramente il dato PCI o PCS.
Vedi anche qui: http://www.autorita.energia.it/gas/index.htm
anche se i dati non sono aggiornati
Danche
Messaggi: 6
Iscritto il: mar set 11, 2007 11:15

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da Danche »

ilverga ha scritto:Come potere calorifico inferiore gas metano normalmente assumete:
34,3 MJ/mc oppure 36 MJ/mc ??
Grazie
PCI=35,6 MJ/Nmc x 0,948 = 33,7 MJ/Stmc
andfranz
Messaggi: 34
Iscritto il: gio nov 01, 2007 22:48

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da andfranz »

Terminus ha scritto:
ilverga ha scritto:Come potere calorifico inferiore gas metano normalmente assumete:
34,3 MJ/mc oppure 36 MJ/mc ??
Grazie
PCI=36MJ/Nmc
Comunque prova a vedere sulle fatture del fornitore della tua zona, dovrebbe indicarti chiaramente il dato PCI o PCS.
Vedi anche qui: http://www.autorita.energia.it/gas/index.htm
anche se i dati non sono aggiornati
Scusate l'ignoranza, ma non so da dove deriva l'unità di misura MJ/Nmc. Immagino dal fatto che per determinare il calore liberato da 1mc di gas serva specificare temperatura e pressione. Qualcuno saprebbe per cortesia dirmi di più?
Saluti
Mimmo_510859D
Messaggi: 1625
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da Mimmo_510859D »

Si... E' la quantita di energia in MJ ottenuta per bruciare 1 mc di metano valutato in condizioni normali (15 °C e 1 atm)
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da tarneverro »

in realtà 15°C e 1013 mbar si definiscono condizioni standard (quelle a ciu devi fare i calcoli di dimensionamento delle linee gas)
le condizioni normali sono 0°C e 1013 mbar
andfranz
Messaggi: 34
Iscritto il: gio nov 01, 2007 22:48

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da andfranz »

Grazie!
Come mai al denominatore c'è la N (Newton?)?
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da tarneverro »

Normal
Mimmo_510859D
Messaggi: 1625
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da Mimmo_510859D »

tarneverro ha scritto:in realtà 15°C e 1013 mbar si definiscono condizioni standard (quelle a ciu devi fare i calcoli di dimensionamento delle linee gas)
le condizioni normali sono 0°C e 1013 mbar

vero vero. Pardon per la svista. Tuttavia, per le condizioni standard ho trovato diverse definizioni (a volte 15 °C, a volte 20 °C, a volte 25 °C)
Gatsu
Messaggi: 140
Iscritto il: mar ago 05, 2008 09:12

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da Gatsu »

Mimmo_510859D ha scritto:Si... E' la quantita di energia in MJ ottenuta per bruciare 1 mc di metano valutato in condizioni normali (15 °C e 1 atm)

le condizioni standard e normale sono a 1 bar e 0° e 25°, non 15°.
La differenza sui PCI sta nell'umidità tolta per la presenza di h20 e per la presenza di H.
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da tarneverro »

Per quel che riguarda normale e standard io so che normale è 1013 mbar e 0°C, mentre standard è 1013 mbar e 15°C. Dei 25°C non so nulla.
Per quanto riguarda il PCI poichè di gas naturali ce ne sono di diverso tipo (russo, olandese, algerino,...), la cosa migliore è fare riferimento al metano (componente principale di tutti i gas naturali). Fonti ENEA se non ricordo male attribuiscono circa 800 kj/mol al metano che corrispondono circa a 35.68 MJ/mc in condizioni normali e 33.8 MJ/mc in condizioni standard
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO

Messaggio da Davidedada905 »

tarneverro ha scritto:Normal
N = normal metro cubo
S = standard metro cubo
Rispondi