Salve a tutti,
dovendo realizzare una presa di ventilazione per la presenza di un piano cottura con assenza controllo fiamma (quindi per la normativa di almeno 200 cm2), è possibile procedere nel seguente modo?
1 presa a pavimento di 120 cm2 + 1 presa in alto di 120 cm2
La norma dice infatti che se impossibile realizzare la presa di ventilazione in prossimità del pavimento occorre maggiorarla del 50%.
Nel mio caso, in prossimità del pavimento ho realizzato 120 cm2, la rimanente area di 80 cm2, non potendo realizzarla in basso per questione di spazio la maggioro del 50% ovvero 80+40=120 cm2 e la realizzo in alto.
Non so se mi sono ben spiegato ; è corretto?
presa di ventilazione sdoppiata
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: sab nov 04, 2006 10:31
- Località: trinitapoli (FG)
Re: presa di ventilazione sdoppiata
Attenzione perché la norma dice che l'apertura fatta in alto non deve essere maggiorata se il gas ha densità relativa inferiore a 0,8 (come nel caso del metano).
Puoi quindi fare un'apertura a pavimento di 120 cmq e una di 80 cmq in alto.
Puoi quindi fare un'apertura a pavimento di 120 cmq e una di 80 cmq in alto.
Swiper non rubare!
scusate l'intromissione..... ma le dimensioni minime previste per le aperture di ventilazione NON vanno mai maggiorate!!!!
es. piano cottura da 10 kW senza controllo di fiamma richiede una apertura di ventilazione di 120 cmq ma la norma prevede che sia minimo 200 cmq.
Se questa apertura la creiamo in alto deve essere maggiorata del 50%
quindi 180 cmq. ma abbiamo sempre il minimo di 200.
conclusione l'apertura di ventilazione, nello specifico caso, dovrà essere sempre di 200, sia in basso che in alto; o divisa come meglio si riesce.
Ovviamente se il combustibile è metano.
un saluto.
es. piano cottura da 10 kW senza controllo di fiamma richiede una apertura di ventilazione di 120 cmq ma la norma prevede che sia minimo 200 cmq.
Se questa apertura la creiamo in alto deve essere maggiorata del 50%
quindi 180 cmq. ma abbiamo sempre il minimo di 200.
conclusione l'apertura di ventilazione, nello specifico caso, dovrà essere sempre di 200, sia in basso che in alto; o divisa come meglio si riesce.
Ovviamente se il combustibile è metano.
un saluto.